Установка ячеек КСО-285. Ввод от силового трансформатора в водную ячейку

Количество просмотров - 1135
(ссылка на эту тему)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2019 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с установкой шкафов 6 (10 кВ) КСО-285 в ЗРУ-10 кВ? Проблема вот в чем: как от силового трансформатора стоящего на Ору, зайти в вводную ячейку КСО по схеме главных цепей блока камер 5-18-28-16?

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2019 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Полагаю проблема из-за того, что в ячейках ввода (такая же отходящая линия) выводы внизу шкафа. Не нашел КСО-295. Привожу пример выполнения в модульном КРУБМ на ячейках КСО-210.
Не настаиваю, что это единственный вариант.
* ввод 10 кВ в КРУБМ 1.pdf
(102.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2019 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Вот информация про установку шкафов КСО-285.
* КСО 285_01.pdf
(1703.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2019 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Нужна конструкция шкафа №18 - шкаф ТН с выходом вправо и влево. После разъединителя помечено стрелкой место подключения шинного ввода от трансформатора. НОМ вероятнее всего стоит внизу. Надо знать на какой высоте заводить шины. В описании есть шкафы только до номера 12. Может попросить у завода?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2019 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

На странице 8 есть примечание о ограждении выводов ВН со стороны ОРУ. Как ограждать ошиновку с проходными изоляторами со стороны  ОРУ? Не встречала таких решений. Устанавливала проходные изоляторы на высоте >2500мм и ничего ограждать не надо было.
* Установка КСО-285 альб.1.pdf
(1258.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

У Вас есть самое главное - чертеж прохода через стену в камеру шкафа 18. Чтобы не делать сетчатое ограждение, надо применить закрытый шинопровод. На чертеже, который я прислал, он вертикальный, три фазы закрыты прямоугольным кожухом. Можете найти в инете примеры "Воздушный ввод в КТП". Раньше так выполняли закрытые токопроводы 6-10 кВ, потом перешли на трубы.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines