Сообщение #1 : 13 Июля 2019 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!

Разве можно вот так взять и просто запитать от одной ДГУ два разных ВРУ через какой-то щит ЩДГ?

Причем одно из ВРУ это ППУ

блок-схема.JPG
 
* блок-схема.JPG
(34.84 Кб, 400x315)  [скачать]  [загрузок: 293]


ЩДГ.JPG
 
* ЩДГ.JPG
(51.52 Кб, 400x482)  [скачать]  [загрузок: 285]
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2019 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

Что смущает?
Можно и ППУ не причём здесь, особенно когда третий ввод в качестве резерва
ДГУ будет работать при уаловит, когда пропадут два основных ввода. ДГУ рассчитана на мощность ВРУ и ППУ, схема АВР не даст перетоков при соблюдении блокировок

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2019 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

ДГУ будет работать при уаловит, когда пропадут два основных ввода. ДГУ рассчитана на мощность ВРУ и ППУ, схема АВР не даст перетоков при соблюдении блокировок


Спасибо!
Паранойя!
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2019 года, 02:43
(ссылка на это сообщение)

а почему нет....причем к второму потребителю  если там нет потребителей  систем безопасности работа которых необходима при пожаре  нет необходимаости вести кабель типа FRLS  как для ПП.
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»
Цитата
560.6.7 Источник питания для систем безопасности может использоваться для питания других потребителей, если это не отражается на работе систем безопасности. Повреждения в цепях других потребителей не должны вызывать прерывание питания любой цепи для систем безопасности.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2019 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

вопрос: как планируется запуск ДГУ:1) при пропадании  двух вводов на ВРУ ;
2) при пропадании  двух вводов на ППУ/ ЩМ?

? (Москва, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2019 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

а почему нет..


Я бы сделал два отдельных ДГУ на каждую нагрузку (ППУ и ЩМ)

Все-таки это технологические разные электроприемники - ППУ и медицинское оборудование (операционная). И взять так просто, через промежуточный щит...

----- добавлено 15 Июля 2019 года, 14:33 -----
1) при пропадании  двух вводов на ВРУ ;
2) при пропадании  двух вводов на ППУ/ ЩМ?


Если судить по схеме, возможно и то и другое.
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2019 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)


Коллеги!

Разве можно вот так взять и просто запитать от одной ДГУ два разных ВРУ через какой-то щит ЩДГ?

Причем одно из ВРУ это ППУ



Реализована схема по I Особой категории надежности электроснабжения с применением ИБП на время запуска ДЭС. При степени автоматизации 2, а лучше 1 в ШУ ДГУ схема абсолютно рабочая.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines