Прокладка ВЛИ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ совместно. Узел подвеса проводов

Количество просмотров - 1730
(ссылка на эту тему)
Anny 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июля 2019 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Помогите пожалуйста умными мыслями или типовым проектом.
Стоит задача такая: организовать совместный подвес ВЛ-6 кВ (АС-70) и ВЛИ-0,4 кВ (СИП 4х50).
Линия ВЛИ-0,4 кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6 кВ, переходит в ВЛ-6 кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4 кВ и через 150 м опять уходит в землю.
Может кто сталкивался с подобным.

Проектировщик (Краматорск, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июля 2019 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

ну так классическая СЕРИЯ 3.407.1-143
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 10 кВ

Выпуск 0.
Указания по применению

Выпуск 1
Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м. Рабочие чертежи

в выпуске 1 есть совместная подвеска с проводами 0,4 кВ, можно заменить на СИП-только проверьте нагрузки на опоры от тяжения СИП по современным нормам ну все нормативные расстояния чтобы соблюдались с учетом провисов (от СИП до земли, от земли до высоковольтных проводов, от высоковольтных проводов до СИП), с заземлением решите вопрос по требованиям современных норм

----- добавлено 22 Июля 2019 года, 18:59 -----
Добрый день!
Помогите пожалуйста умными мыслями или типовым проектом.
Стоит задача такая: организовать совместный подвес ВЛ-6кВ (АС-70) и ВЛИ-0,4кВ (СИП 4х50).
Линия ВЛИ-0,4кВ существующая, на опору к ней из земли приходит кабель КЛ-6кВ, переходит в ВЛ-6кВ, идет по опорам вместе с ВЛИ-0,4кВ и через 150м опять уходит в землю.
Может кто сталкивался с подобным.

Я не очень понял задачу, та серия про которую я писал это для нового строительства.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Anny 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2019 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик (Краматорск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines