beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Аварийное освещение. Нормативные требования

Количество просмотров - 37069
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 28 Июня 2023 года, 04:58
(ссылка на это сообщение)

ну да раньше в СП 59 было конкретно указано о наличии освещения аварийного там, потом убрали но так как там  всегда делается средства экстренной связи  по требованиям тогоже СП59
Цитата
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи.


то данное помещение попадает под
СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
Цитата
7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:
....
- в местах размещения средств экстренной связи;
...

СП 439.1325800.2018 "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
5.1.3 Светильники эвакуационного освещения следует устанавливать во всех нижеперечисленных местах:
....
и) В местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования и кнопки экстренной связи - на расстоянии не более 2 м от места расположения средств в горизонтальной плоскости. При этом необходимо обеспечить вертикальную освещенность 5 лк в центре места их расположения, размещая светильник в соответствии с рисунком 5.8.
....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Мышка-Татошка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 28 Июня 2023 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


ну да раньше в СП 59 было конкретно указано о наличии освещения аварийного там, потом убрали но так как там  всегда делается средства экстренной связи  по требованиям тогоже СП59
Цитата
6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи.


то данное помещение попадает под
СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение"
Цитата
7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации:
....
- в местах размещения средств экстренной связи;
...

СП 439.1325800.2018 "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
5.1.3 Светильники эвакуационного освещения следует устанавливать во всех нижеперечисленных местах:
....
и) В местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования и кнопки экстренной связи - на расстоянии не более 2 м от места расположения средств в горизонтальной плоскости. При этом необходимо обеспечить вертикальную освещенность 5 лк в центре места их расположения, размещая светильник в соответствии с рисунком 5.8.
....




Спасибо большое! Такое объяснение, безусловно, очень логично.

Меня просто смущало еще и то, что это аварийное освещение в санузлах для МГН, как правило, подтягивали под "освещение зон повышенной опасности". Однако же, во всех нормах немного разными словами освещение зон повышенной опасности - это освещение для безопасного завершения потенциально опасных рабочих процессов. В контексте санузлов звучит анекдотично.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 28 Июня 2023 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

это освещение для безопасного завершения потенциально опасных рабочих процессов. В контексте санузлов звучит анекдотично.

А Вы попробуйте в темноте переместить и тело и ноги между двумя элементами: унитаз с подвижными подлокотниками и подвижная коляска (даже на тормозах). Я "анектодичности" никакой в этом не вижу. Это реально опасный "рабочий" процесс, в котором все элементы опор неплохо бы видеть.

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 09 Марта 2024 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, делаю впервые. Аварийное освещение в спортшколе. Есть такой пункт: "Эвакуационное (и антипаническое) освещение должно обеспечивать 50 % уровня нормируемой освещенности не более чем через 5 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % уровня нормируемой освещенности не более чем через 60 с." Т.е., если у меня в зале по нормам 300лк, то и аварийное освещение должно быть 300лк? Не могу понять к чему этот пункт относится, если согласно таблице 9.1 СП 439.1325800.2018 максимальная освещенность 1лк.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 09 Марта 2024 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Эту фразу я нашел в ГОСТ Р 55842—2013 (ИСО30061:2007). Соответственно указанный ГОСТ ищем в перечнях к 123-ФЗ и 384-ФЗ.
И не находим

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 09 Марта 2024 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Еще эта фраза есть в СП 439.1325800.2018, который в перечне есть

И еще такая непонятность: "Для мест, указанных в перечислениях (коридоры и т.п.), если через них не проходят маршруты
эвакуации и они не относятся к площадкам на открытых пространствах, должна быть обеспечена освещенность не менее 5 лк на уровне пола". Т.е. если проходят пути эвакуации то 1лк, а если нет, то 5лк?

Не могу понять, какая освещенность должна быть в залах и коридорах?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 09 Марта 2024 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Поясняю. Норма списана с ЕN. Там второй полноценный источник в подавляющем большинстве случаев- генератор. Время запуска / разворота генераторов с высокой степенью автоматизации по международным нормам ( собственно, и у нас, как следствие)-от 5 до 60 с . Т.е. через 60 требуется получить электропитание в полном/ достаточном объеме- вполне достижимо. Это раз.
Два- есть стандарт на аварийные светильники. За бугром он многократно актуализирован, наш вариант - тридцатилетней почти  давности первоисточника   https://docs.cntd.ru/document/1200097788
Цитирую
Цитата
22.16.1 Все светильники должны обеспечивать в процессе работы в аварийном режиме освещения нормируемый изготовителем световой поток. Дополнительно должны выполняться следующие требования.
Светильники должны обеспечивать 50% нормируемого светового потока через 5 с после переключения в аварийный режим и полный световой поток через 60 с и до конца нормируемой продолжительности аварийного режима работы.


----- добавлено 09 Марта 2024 года, 21:08 -----
Так вот- здесь идет речь о розжиге источников света. Напомню- первоисточник времен традиционных источников света. Напомнить время розжига ламп высокого давления? [улыбка])). А люминисцентные те же- уже меньше в разы время. И речь о том, что брать нужно такие лампы, которые серез 5 сек аж 50% света дают, а через 60с- на полный ( аварийный) поток.
Подытожим- схема питания  и источники света должны быть таковыми- что бы светового потока через 5 сек было 50%,а 60с- 100%. А полученная, в итоге, освещенность обеспечивала через 5 с- 50% нормы эвак. освещения, через 60с- 100%. В Вашем случае, если 5 лк- черезминуту, 2.5 лк- через 5 с.
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 09 Марта 2024 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Огромнейшее спасибо за разъяснения!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 10 Марта 2024 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Подскажите еще, пожалуйста, по этому странному пункту по путям, которые не являются эвакуационными: "5.1.4 Для мест, указанных в перечислениях б), в), и), к) 5.1.3, если через них не проходят маршруты эвакуации и они не относятся к площадкам на открытых пространствах, должна быть обеспечена освещенность не менее 5 лк на уровне пола."

Почему для путей эвакуации норма 1лк, а для путей, которые не эвакуационные - 5лк?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 10 Марта 2024 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Потому что господин автор СП просто скопипастил один в один текст iso 30061
20240310_142950.jpg
 
* 20240310_142950.jpg
(88.93 Кб, 570x460)  [скачать]  [загрузок: 429]
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 11 Марта 2024 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Так, а вывод какой? Как проектируете? На путях эвакуации 1лк, а в других местах, к примеру, большие спортзалы, коридоры, через которые люди не бегут к выходу - 5лк?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 12 Марта 2024 года, 02:15
(ссылка на это сообщение)

к примеру, большие спортзалы, коридоры, через которые люди не бегут к выходу - 5лк?

тогда уж не большие спортзалы , а  лестницы, места изменения уровня пола, места расположения средств пожаротушения, места расположения оборудования противопожарного и средств связи, оборудования для эвакуации инвалидов если пути эвакуации не проходят через них
а большой спортзал - там будет  аварийное освещение любом случае согласно п.4.2 или 4.3 таблицы 9.1 СП 439

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 12 Марта 2024 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответы! Там как раз и должно получиться 5лк, светильник располагается как раз в этих местах.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 08 Апреля 2024 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, освещение склада паллет с электропогрузчиками получается тоже надо делать аварийное  освещение
т.к. нас там движущиеся механизмы поэтому по
СП 52.13330.2011
п. 7.107
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует  предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности должна составлять 10 % нормируемой освещенности
для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк. Равномерность освещенности Емин/Емакс должна быть не менее 1:10.
Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при котором существует опасность для людей.
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать 100 %-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после
нарушения питания рабочего освещения.
 
А теперь ФЗ №123-ФЗ статья 82, пункт 2
«2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.»
Получается еще и питать данное эвакуационное освещение с помощью ОКЛ надо?

Доцент (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 08 Апреля 2024 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

И не только ОКЛ.
СП439. п.4.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.
Ну и конечно СП6
5.9 При наличии на объекте защиты СБС питание данных электроприемников должно осуществлялся от панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ согласно п. 5.2 - 5.4.
5.10 Фасадная часть панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!".


----- добавлено 08 Апреля 2024 года, 09:50 -----
3.13 электропроводка систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ): Электропроводка, в том числе слаботочной системы, сохраняющая свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.

Вобщем к системам безопасности согласно СП6 отнесено аварийное эвакуационное освещение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines