|
Sliper 89
|
Добрый день! У кого есть готовый разрисованный узел заземления коробов, лотков в начале и конце трассы? Спасибо!
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
Diego
|
А10-93 А7-2010 5.407-11 Посмотрите тут
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Sliper 89
|
Спасибо, а кто может сказать провод какого сечения нужен для заземления коробов ? 16 квадрат ?
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
5.407-11 Если нет данных про сечение жил кабелей в лотке, то всем требованиям удовлетворит 25 меди или 25х4 стали
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Sliper 89
|
Спасибо, тогда еще вопрос: если известно наибольшее сечение среди кабелей и оно равно 35 квадрат, то по таблице 1.7.5 берем 16 квадрат провод, верно ?
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
если известно наибольшее сечение среди кабелей и оно равно 35 квадрат, то по таблице 1.7.5 берем 16 квадрат провод, верно ? Этот проводник будет проводником ОСУП и его сечение по ПУЭ 7 п.1.7.137 = 1/2 от РЕN проводника, т.е. 8 мм2 или соответствующий по стали
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Diego
|
т.е. 8 мм2 или соответствующий по стали што?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
т.е. 8 мм2 или соответствующий по стали што? я бы сказал - шта?? Этот проводник будет проводником ОСУП Откуда такой вывод? В п1.7.82 кабеленесущих систем нет.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Откуда такой вывод? В п1.7.82 кабеленесущих систем нет Не надо выхватывать отдельные пункты. Прочитайте и логически объедините 1.7.51. 1.7.60 и 1.7.76 п.4. 8 мм2 - это результат деления 16/2, не нравится 2 по 4мм2, возьмите 1 на 10мм2
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Diego
|
это результат деления 16/2 Так кабель у него 35
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Не надо выхватывать отдельные пункты. Прочитайте и логически объедините 1.7.51. 1.7.60 и 1.7.76 п.4. Не нахожу здесь (да и в ПУЭ в целом) идентификацию кабеленесущих систем, как элемент, входящий в состав ОСУП. Почему не относите к ДСУП? (цеплять к лотку жилу 16 или 25 кв.мм представляется мне затруднительным расточительством)
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Не нахожу здесь (да и в ПУЭ в целом) идентификацию кабеленесущих систем, как элемент, входящий в состав ОСУП. Почему не относите к ДСУП? (цеплять к лотку жилу 16 или 25 кв.мм представляется мне затруднительным расточительством) Как можно исключить из ОСУП кабеленесущий лоток, если на рис. 1.7.7. в ОСУП включен воздуховод С4. При должном монтаже лотка, он сам может являться дополнительным РЕN или РЕ проводником и требуется только обеспечить его присоединение к системе ОСУП вначале и конце лотка проводником расчетного сечения не впадая в расточительство.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Badweiser
|
Добрый день! У кого есть готовый разрисованный узел заземления коробов, лотков в начале и конце трассы ? Спасибо!
не помню, чтоб разрисовывал конкретно узел заземления коробов, лотков, обычно по-простому.., но можно заморочиться, скачать чертеж лотка, нарисовать кабельный наконечник с проводом РЕ под болтовое соединение)))
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Выходит, чтобы подключить лоток при одном вводе в здание в начале и в конце лотка, нужно по всей длине этого лотка проложить проводник расчетного сечения (который может быть довольно толстым раз это ОСУП). Как быть с ответвлениями? Если их не подключать "с конца", то что считать концом лотка? Где в действующих нормативах прописана необходимость подключения с двух концов(типовые не в счет, т.к. их обязательность под большим вопросом)? ----- добавлено 23 Августа 2019 года, 13:56 -----Как можно исключить из ОСУП кабеленесущий лоток, если на рис. 1.7.7. в ОСУП включен воздуховод С4 Переформулируем вопрос: Почему в ПУЭ на рис. 1.7.7. в ОСУП включен воздуховод С4 (централизованной системы вентиляции), а кабельный лоток нет? Почему в тексте про элементы, которые должна соединять ОСУП перечислено множество самых разных элементов, но лотков ипр. кабеленесущих конструкций нет? *Предположение* Может потому, что с системами вентиляции обыватели взаимодействуют с несколько большей вероятностью
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
|