Сообщение #1 : 17 Сентября 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи, сами мы не местные.
Какой минимально допустимый класс точности счетчиков прямого и трансформаторного включения (а также класс точности трансформатора тока) допустим в РФ для промышленных объектов 0,4 кВ, мощностью до 50 кВА?
Каким документом определяется? Если выложите - отдельное спасибо.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2019 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)


Прошу помощи, сами мы не местные.
Какой минимально допустимый класс точности счетчиков прямого и трансформаторного включения (а также класс точности транс.тока) допустим в РФ для промышленных объектов 0,4кВ, мощностью до 50кВА?
Каким документом определяется? Если выложите - отдельное спасибо.

ПУЭ 1.5.15 и 16. Счетчик не менее 2кл. , ТТ 0,5кл.. По моему есть еще ГОСТ посвежее

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи, сами мы не местные.
Какой минимально допустимый класс точности счетчиков прямого и трансформаторного включения (а также класс точности транс.тока) допустим в РФ для промышленных объектов 0,4кВ, мощностью до 50кВА?
Каким документом определяется? Если выложите - отдельное спасибо.

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019). Надо ориентироваться на этот документ.
Всё там. Документ в свободном доступе.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

ПП 04.05.2012 N 442
см. п.138-139

Руководитель группы (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2019 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019

Получается, что после 04.05.2012г, все вновь устанавливаемые расчетные счетчики в многоквартирных домах, и других объектах (при потреблении макс. мощн. до 670 кВт), должны быть не хуже кл1. Для граждан малоквартирных домов и многоквартирных (со счетчиками установленными до 04.05.2012) разрешается кл.2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2019 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

точно так

Проектант (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Сентября 2019 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Со счетчиками понятно, а ТТ достаточно 0,5 ? Или таки 0,5S ?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Сентября 2019 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

достаточно 0,5

Проектант (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines