Автоматический ввод резерва. Схема АВР на автоматических выключателях типа iC60N

Количество просмотров - 1564
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2019 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типа iC60N, или реально только односекционное с применением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2019 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)


Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типо iC60N, или реально только односекционное с прменением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?

Контакторы можно автоматически включать и отключать, а автоматы только отключать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Overvoltage
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2019 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)



Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типо iC60N, или реально только односекционное с прменением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?

Контакторы можно автоматически включать и отключать, а автоматы только отключать

Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24 .
На контакторах дешевле будет, на мотор-редукторах нужен контроллер, Zelio например да и сами мотор-редукторы не дешёвые.
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Для iC60 мотор-редукторы RCA

Оо.., не знал что для них вообще есть мотор редукторы. Поэтому и засомневался даже в осуществимость данного решения, просто увидел в одном проекте фразу АВР выполнить на iC60N. Спасибо за ответ. А на контакторах можно и двухсекционную схему замутить? Просто сам никогда не сталкивался с такой. Обычно на контакторах односекционный АВР всегда делал.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24

Что-то в каталоге скромно описано (пару строчек) про это RCA, оно что, импульсно включает и импульсно выключает автомат?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Overvoltage
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2019 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24

Что-то в каталоге скромно описано (пару строчек) про это RCA, оно что, импульсно включает и импульсно выключает автомат?

да,подаётся команда на отключение/включение
* Acti9_RCA_manual.pdf
(2321.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 97]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2019 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

да,подаётся команда на отключение/включение

Спасибо за файл. Что-то сильно там наворочено на этом мотор-редукторе при элементарной функции Вкл-Откл. Похоже что мотора и редуктора там нет, есть соленоидные катушки (электромагниты) и для АВР его не предлагают. Я б не стал его лепить в схему АВР, контакторы надежней.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2019 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Контактор надёжнее и дешевле
Стоимость мотор редуктора RCA, впечатляет, если это принципиально

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines