beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение для устройств плавного пуска напряжением 6 кВ. Требования к помещению

Количество просмотров - 1695
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2019 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Уважаемые форумчане, возник вопрос по требованиям к помещению для устройств плавного пуска напряжением 6 кВ.
Какими нормами регламентированы требования к данным помещениям?
Необходимо для выдачи задания строителям, ОВ.
Если кто-то встречался с данным вопросом, прошу помочь.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2019 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Ничего необычного в таком помещении не делали. Как и другие электропомещения (см. ПУЭ). Задание строителям на фундаменты ЧРП, кабельные конструкции и пр. Категорию помещения определили как В3 по СП, П2а по ПУЭ. Со всем вытекающими

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2019 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

П2а по ПУЭ

категорически неверно
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Необходимо для выдачи задания строителям, ОВ.

По тепловыделениям см. паспорт УПП и РД 22.18-355-89.
Кроме вентиляции нужно предусмотреть отопление с поддержанием температуры 5-35 при отключенном оборудовании (это без постоянного присутсвтия). 
Строителям нужно расположение и вес для рам/фундаментов.
Для промки можно посмотреть типовой А231.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

категорически неверно

У Главгос вопросов не возникло
Считали не мы,  а специальный отдел

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2019 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

У Главгос вопросов не возникло
Считали не мы,  а специальный отдел

это ничего не меняет (в лучшую сторону). Именно такие прецеденты и создают бардак в нормах и требованиях  экспертов. И да - класс пожароопасной зоны  с учетом изложенного в норма не считается. а назначается (нельзя критерий 1 МДЖ для П-IIа относить на полном серьезе к расчету). Здесь главный вопрос/критерий-это ГОРЮЧЕСТЬ материалов и ОБРАЩЕНИЕ. ЧТо не должно быть пременимо к классическому современному элтехпомещению. На форуме есть темы
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines