Трансформаторы с повышенной нагрузочной способностью. Допустимый коэффициент перегрузки
|
Количество просмотров - 2497
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Жора Корнев
|
Доброго времени суток! Господа подскажите такую вещь Тольяттинским трансформаторным заводом выпускаются силовые трансформаторы с повышенной нагрузочной способностью за счет охлаждения (Ф в маркировки) так вот у таких трансформаторов существует проектная мощность, которая выше номинала. Не могли бы вы подсказать, какая она у приведенных? Потому что в номенклатурном каталоге только номинальные величины. картинку прилагаю.
----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 13:55 ----- Я предполагаю что соль в этих ТУ по которым делается (ТУ ИБДМ.672500.001-2002) но не могу найти
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
По ТУ они выполнены на номинальную мощность согласно гостированного ряда мощностей. А вот форсировка охлаждения позволяет в режимах перегрузки (скажем аварийных при отключении одного трансформатора на двухтрансформаторной п/ст) пропускать большую мощность в сравнении с просто дутьевыми. А вот каков допустимый коэффициент перегрузки - надо искать. По любому он зависит от большого числа параметров. Т.н. кривые перегрузочной способности.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Жора Корнев
|
По ТУ они выполнены на номинальную мощность согласно гостированного ряда мощностей. А вот форсировка охлаждения позволяет в режимах перегрузки (скажем аварийных при отключении одного трансформатора на двухтрансформаторной п/ст) пропускать большую мощность в сравнении с просто дутьевыми. А вот каков допустимый коэффициент перегрузки -надо искать. По любому он зависит от большого числа параметров. Т.н. кривые перегрузочной способности.
а где искать то в том самом Ту которого нет???
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Жора Корнев
|
По ТУ они выполнены на номинальную мощность согласно гостированного ряда мощностей. А вот форсировка охлаждения позволяет в режимах перегрузки (скажем аварийных при отключении одного трансформатора на двухтрансформаторной п/ст) пропускать большую мощность в сравнении с просто дутьевыми. А вот каков допустимый коэффициент перегрузки - надо искать. По любому он зависит от большого числа параметров. Т.н. кривые перегрузочной способности.
Да как нам объяснял доцент в универе, у этих трансформаторов есть так называемая проектная мощность, которую он выдерживает при Кз = 1,4. Максимальный перегруз же не более 1,4???
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Вопрос надо задавать изготовителю, а не гадать на форуме
|
|
|
|
Жора Корнев
|
Вопрос надо задавать изготовителю, а не гадать на форуме
дык задал жду. С умными людьми интересней общаться. Зачем вот сразу так отрицательно ммм?
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Не отрицательно. Пытаюсь с небес на землю Вас вернуть. Вопросы по ТУ задаются разработчикам и/или владельцам ТУ. ТУ- собственность. А специфические особенности сухих трансов- только по ТУ. Вам даже ГОСТ на нагрузки сухих трансов ( есть такой) не поможет здесь
|
|
|
|
Жора Корнев
|
Не отрицательно. Пытаюсь с небес на землю Вас вернуть. Вопросы по ТУ задаются разработчикам и/или владельцам ТУ. ТУ- собственность. А особенности сухих трансов- только по ТУ
дык трансы то мокрые - масляные. А тоесть вот в чем соль в Ту как раз и перегрузочная и проектная мощность. А то в справочной литературе не особо. Но нашел пару моментов как писал человек выше.
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Масляные? Тогда, как минимум, должны выполняться требования гост по перегрузке. Есть некоторые проблемы в том, что сейчас из- за коллег по ЕАЭС откатили межгос стандарт со старого стандарта рф 90-х годов в совсем древний 80- х еще производства ссср. Но в любом случае минимальные требования этого гост должны выполняться. ТУ могут только улучшить. Принудительное охлаждение, разумеется увеличивает допустимую нагрузку, но и здесь, все что свыше гост- только в ту
|
|
|
|
Foxson
|
дык задал жду. С умными людьми интересней общаться. Зачем вот сразу так отрицательно ммм? Можете ещё долго ждать. Нужно задавать вопрос официально и от имени собственника или покупателя. И письменный ответ хранить в архиве. Но в любом случае минимальные требования этого гост должны выполняться. ТУ могут только улучшить. Тоже так считал некоторое время, но увы нет. В ситуации когда госты то обязательны то нет, могут продать всё что захотят и потом сообщат, что в момент заключения договора (договора о намерениях) гост был не обязательным.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Тоже так считал некоторое время, но увы нет. В ситуации когда госты то обязательны то нет, могут продать всё что захотят и потом сообщат, что в момент заключения договора (договора о намерениях) гост был не обязательным. для основной элеткротехнической продукции юридически должно быть именно так. Если говорить конкретно о трансформаторах. то сейчас у производителей есть некоторое поле для маневра в связи с тем, что до настоящего момента не принят ТР ТС о высоковольтном оборудовании (должны вроде бы принять со дня на день), однако согласно НПА (постановление правительства) трансформаторы подлежат обязательной сертификации, а вменяемые производители нестут на сертификацию документы, в которых утверждаются, что стандарты выполняются. Хотя согласен, если в конкретном ТУ (речь о высоковольтном оборудовании, точнее о трансах, повторяю) напишут ересь и получат сертификат на соотвествие данному ТУ, могут и протолкнуть эту ересь. Но накой такие трансы тогда, мне непонятно
|
|
|
|
Жора Корнев
|
дык задал жду. С умными людьми интересней общаться. Зачем вот сразу так отрицательно ммм? Можете ещё долго ждать. Нужно задавать вопрос официально и от имени собственника или покупателя. И письменный ответ хранить в архиве. Но в любом случае минимальные требования этого гост должны выполняться. ТУ могут только улучшить. Тоже так считал некоторое время, но увы нет. В ситуации когда госты то обязательны то нет, могут продать всё что захотят и потом сообщат, что в момент заключения договора (договора о намерениях) гост был не обязательным. Ответ получен сразу почти требуют реквизит и наименование юр.лица писец) Могу попросить конечно своего энергетика)
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Ну и всё правильно. Производители обязаны сообщать полную, достоверную информацию о товаре только покупателю (правда ещё до момента оплаты товара). Я и пишу готовьте письменный запрос на всю информацию, которая возможно потребуется, и отправляйте через покупателя. А кому сейчас легко.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Жора Корнев
|
Вот в дополнении темы, я нашел СТО ФСК ЕЭС, там говорится о перегрузках допустимых. Прилагаю СТО
----- добавлено 16 Декабря 2019 года, 14:57 -----
----- добавлено 16 Декабря 2019 года, 15:11 ----- Так вот на основании пункта 5.3 возможны ли такие рассуждения? останаливает только перегрузка в часах ( часы в годовом исчеслении или как?) и температура воздуха стопор) Мощность проектную понимаю нарисовал из носа, не могу найти сколько она составляет)
|
Электрик (Миасс, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Понятно. Для начала надо разобраться, что такое перегрузка трансформатора. А затем обращаться за помощью. Вот из учебника.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
|