Подключение асинхронного двигателя на 6 кВ к КРУ 10 кВ. Понижение напряжения с 10 до 6 кВ
|
Количество просмотров - 5115
(ссылка на эту тему)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть асинхронный движок на 630 кВт с рабочим напряжением 6000 В, с оборотом 1500 мин-1. Есть КРУ к которому подводится напряжение 10 кВ. Вопрос в следующем: как снизить 10 кВ до 6 кВ? Какова будет последовательность, правильно ли: 10 кВ - РЛНД - кабель ААБл 3х150 - вакуумный выключатель - предохранители на 150 А - а потом какой транс поставить чтоб уменьшить с 10 до 6 кВ? - в реле защиты что ставить, обычный эл/мех или микропроцессорный? Заранее спасибо.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Не дешевле будет новый движок купить?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не дешевле будет новый движок купить? а зачем новый покупать?) Тем более такие движки не дешёвые
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
А то трансформаторы и вв выключатели дешевые?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А то трансформаторы и вв выключатели дешевые? забыл упомянуть, что вв уже стоит. А на такой движок разве не подойдет транс на 25 кВА? ХЗ, если входное напряжение 10кВ, то как сделать выход 6 кВ? Я никогда ещё не сталкивался с высоковольтными асинхронными движками на 630кВт
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
а потом какой транс поставить чтоб уменьшить с 10 до 6 кВ?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
А на такой движок разве не подойдет транс на 25 кВА? Нет Тут еще вопрос у вас будет ПЧ на двигатель?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Трансформатор ТМ-1000_10_6 навскидку, не развернет он двигатель 630 кВт, даже если пусковой 5Iн ----------- user2020 схема соединения обмоток двигателя какая? Сколько концов в барно выходит?----- добавлено 13 Января 2020 года, 12:33 -----такие движки стоят вопрос по схеме снят ((( имха дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тут еще вопрос у вас будет ПЧ на двигатель? частотник имеете ввиду? нет имха дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить ну, по тех заданию, там вообще нужно поставить транс ТМГ-25/10(6) кВ, уложить кабеля 3х150 и 3х35, и монтаж реле защиты (микропроцессорный), приборы учета. Ну и пусконаладка само собой.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
по тех заданию, там вообще нужно поставить транс ТМГ-25/10(6) кВ Получается, что потребитель в 25 раз мощнее чем источник?!
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Получается, что потребитель в 25 раз мощнее чем источник?! Ну, если быть точнее то 31,5 раз с учётом усредненного коэффициента. Меня больше интересует вопрос, можно ли найти транс преобразующий 10 кВ на 6 кВ?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
дешевле купить другой двигатель на нужное напряжение, чем вокруг этого подстанцию строить Согласен. Видимо двигатель дармовой. Вот и хотят любым путём его пристроить "экономисты". А надо просто сравнить цены транса 1000-1200 кВА + в будущем проблемы в эксплуатации и цену движка 630 кВА И всё встанет на место Меня больше интересует вопрос, можно ли найти транс преобразующий 10 кВ на 6 кВ? Их полно. Через поиск.
|
|
|
|
User 2020
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Видимо двигатель дармовой. Вот и хотят любым путём его пристроить "экономисты". А надо просто сравнить цены транса 1000-1200 кВА + в будущем проблемы в эксплуатации и цену движка 630 кВА И всё встанет на место В том то и дело, что движки заказчика. А в ТЗ не предусмотрено замена движка.Там только транс ТМГ-25/10(6) кВ с кабелями. Это получается, что люди, которые делали ТЗ ошиблись? Их полно. Через поиск. Чё то, попадаются только трансформаторы с 10(6) кВ на 0,4 кВ, может ссылочку подкинете)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Госсть
|
doctorRaz предлагал в неяной форме правда, рассмотреть схему подключения обмоток. Прочитав сообщения пока не понимаю, почему вопрос снят. Если обмотки двигателя соединены треугльником (по шильдику схема не указана), соединив их звездой получим двигатель на 10кВ. Доработка двигателя - да, но это не так сложно, как транс на более 1МВт.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
|