Федеральные нормы и правила. Отмена действующих законов ФНиП и введение нового документа
|
Количество просмотров - 16765
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Pyromaniac 92
|
Это что получается, теперь для чистых складов нефти и нефтепродуктов категорию считать не надо (См. п.2 последний абзац)?
|
Инженер-технолог (?, Россия)
|
|
|
Director
|
Это что получается, теперь для чистых складов нефти и нефтепродуктов категорию считать не надо (См. п.2 последний абзац)?
шах и мат.
|
|
|
|
Ixion
|
Это что получается, теперь для чистых складов нефти и нефтепродуктов категорию считать не надо (См. п.2 последний абзац)? И не только чистых. Если на НПЗ как ОПО зарегистрирован склад нефти и нефтепродуктов (а не весь НПЗ как ОПО), то он тоже попадает под п. 2 последний абзац. ОПО в виде склада нефти и нефтепродуктов расположен на нефтеперерабатывающем предприятии, а не нефтеперерабатывающем производстве. Нефтеперерабатывающее производство -- это другое ОПО (или несколько ОПО), которое всего лишь расположено по соседству со складом нефти и нефтепродуктов.
|
|
|
|
Ka3ax
|
если не секрет, что такое считать категорию и почему так плохо, что ее не нужно считать? Я не в нефтянной области (даже и не знаю куда относится), точнее текущий проект, поэтому бы немного подробностей не помещает
|
Electrical engineer (Kiel, Germany)
|
|
|
Dinosaur
|
Для взрывопожароопасных объектов правила определяют необходимость расчета категории взрывоопасности для каждого блока, входящего в объект. В зависимости от категории блока устанавливается объем контроля сварных стыков трубопроводов, устанавливаются требования к структуре автоматизации и быстродействию органов управления. Определение категории выполняется из расчета энергии взрыва паро-газоаоздушной среды, выделившейся при разгерметизации. Это к вопросу "что такое считать категорию"
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Ka3ax
|
спасибо.
и еще вопрос. категории проектный институт предоставил, но необходим класс взрывоопасной зоны, согласно которому выбор оборудования будет производиться. Как определяется, устанавливается класс? Имеются ли нормативные документы предписывающие это. мне "предлагается" только на основе категории помещения выбрать оборудование. В Европе подобный выбор производится на основе оценки рисков.
|
Electrical engineer (Kiel, Germany)
|
|
|
Dizel 2012
|
Класс зоны устанавливается согласно 123-ФЗ, ст.18 и ст.19
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Legio Mortis
|
А что со ФНиП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" http://docs.cntd.ru/document/499086260 вышла замена на него?
|
Инженер-технолог (Киев, Украина)
|
|
|
|
|
|
Ka3ax
|
Определение категории выполняется из расчета энергии взрыва паро-газоаоздушной среды, выделившейся при разгерметизации. Это к вопросу "что такое считать категорию" 123-ФЗ, ст.18 и ст.19 18 статья не интересует, речь о взрывоопасености и формальности выполения процедурыы оценки. Не каждый может назначать класс зоны, как-то централизовано в проекте, например. об этом вопрос
|
Electrical engineer (Kiel, Germany)
|
|
|
|
Андрей 37
|
Так свобода творчества...))) (с обоснованием в проектной документации)
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|