|
КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения кабеля исходя из токов КЗ
|
Количество просмотров - 5588
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Electrik 1998
|
Коллеги, доброго времени суток. Требуется выбрать кабель для питания асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт. Ток короткого замыкания на шинах РУ 0,4 кВ составляет 22 кА, если выбирать по току КЗ тогда необходимо применить медный кабель сечением 240 мм.кв. если выбирать по нагрузке (30 кВт. ток 59 А) то проходит медный кабель сечением 16 мм.кв. Подскажите какой кабель применять?
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Подскажите какой кабель применять? 16. Для кз есть автомат
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Игорь В.
|
Какой ток КЗ на зажимах двигателя? Он находится так далеко, что для отключения за время не более 0,4 с необходим кабель 240 кв. мм.?
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Ingener 523
|
При выборе кабеля в сети 0,4 кВ, разве учитывают ток к.з (ток кз учитывают при выборе кабеля на напряжение свыше 6 кВ)? Если автомат не чувствительный в конце линии к КЗ, тогда ставят выносную защиту на 0,4 кВ с дополнительной установкой ТТ.
А двигатель далеко стоит? Может еще нужно проверить на потерю напряжения из-за него в основном приходиться завышать сечение кабеля.
|
|
|
|
Diego
|
ПУЭ 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться 2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Длина кабеля до двигателя равна 20 м., от шин РУ-0,4 кВ. Получается я могу установить автомат с динамическая стойкость на 25 кА, током на 80А и применить кабель на 16 мм.кв.? При КЗ например в конце линии кабель в результате действия тока КЗ не повредится? Расчё тока КЗ в конце линии не делал, пусть ток КЗ в конце линии будет 19 кА.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Ingener 523
|
Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.
|
|
|
|
Electrik 1998
|
Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
ток КЗ в конце линии будет 19 кА. не будет, макс (трехфазный) ~8,5 кА, мин (однофазное) ~3,5 кА ------------ Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А. формально только при прокладке в земле Таблица 19 либо одиночной прокладке, в других случаях автомат 80 А кабель 16 мм.кв не защитит от перегрузки. с динамическая стойкость на 25 кА термической, Icu (для своего напряжения) ------------- имха для защиты двигателя надо и ставить автомат для этого предназначенный например GV4PEM от Шнайдер либо других производителей
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Mav
|
Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ? Читай ГОСТ Р 50571.1 - 50571.29
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Diego
|
макс (трехфазный) ~8,5 кА Подпитку от двигателей и компенсаторов учли? Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
ПУЭ ----- добавлено 24 Июля 2020 года, 11:39 -----Вообще мне в Сименсе говорили что сейчас есть мода на проверку кабелей до 1кВ по КЗ. В целом можно ее выполнить, но не обязательно. И, если ничего не путаю, в атомке данная проверка обязательна.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
А как быть с проверкой кабеля на невозгорание при действии тока КЗ ? кабель на 16 мм.кв. проверку не пройдёт, а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит. Не стыдно будет, для 60 А кидать 240 меди стоимостью около 5 тыс. за метр?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Diego
|
А как быть с проверкой кабеля на невозгорание Не выполняется для 0,4кВ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
На невозгорание проверяются все кабели напряжением до 10 кВ, в том числе и кабели напряжением до 1 кВ
----- добавлено 24 Июля 2020 года, 12:41 ----- см. Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание, пункт 1.1
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
|