Освещение аварийное. Схема управления аварийными светильниками

Количество просмотров - 988
(ссылка на эту тему)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2020 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пжл делаю аварийное освещение, запитанное от ЩАО. Подскажите схему управления аварийным светильником, должно ли оно включаться через выключатель (переключатель)  
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2020 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Для жилых и общественных зданий - п. 11.11 СП 256.1325800.2016.

Инженер (Глазов, Россия)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2020 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

делаю в производственном помещении
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2020 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

По сути тоже самое, только без последнего предложения.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2020 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

должно ли оно включаться через выключатель (переключатель

Выключатель должен быть, но в месте доступном только электротехническому персоналу, чтобы незнающий гражданин его случайно или намеренно не выключил (есть в ПУЭ)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2020 года, 02:36
(ссылка на это сообщение)

СП 439.1325800.2018."Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
Цитата
10.1.7 Применение для рабочего освещения, резервного и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, резервным и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
10.3.5 Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в отдельном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.


должно ли оно включаться через выключатель (переключатель)
не должно...им можно так управлять,это один из вариантов и способов управления аварийным освещением.
в общем самом случае. управление аварийным освещением должно быть независимо от рабочего ( неполадки управлении одним не вызовут неполадки в управлении другим) и должно быть доступно квалифицированному персоналу. а там уже надо смотреть что за аварийное освещение и какой режим работы, наличие служб диспетчеризации  чтобы прикидывать способы управления им

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines