Уважаемые проектировщики доброго времени суток! Имеется существующая ВЛ-10 кВ (АС-95) выполненная по 3.407.1-143, от одной промежуточной опоры мне нужно выполнить ответвления в две противоположные стороны (угол отклонения от перпендикуляра к оси сущ. ВЛ не более 12 град.). Мои варианты: 1) заменить существующую промежуточную опору на ответвительную ОА10-1 + установка УОП; 2) оставить сущ. промеж. опору и установить 2-х УОП на две стороны. 2-й вариант легче и предпочтительнее поэтому. Но насколько допустим? Может еще какой-то выход есть? Перекрестных опор для ВЛ-10 с голым проводом нет же... ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Спасибо!
|
|
|
|
Zve 1
|
УОП это что?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Baar

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
УОП это что?
УОП - Устройство ответвления на промежуточных опорах по 3.407.1-143.1.14
|
|
|
|
Zve 1
|
С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые. Установить 1 дополнительную траверсу УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам. Подкосы к промежуточной опоре ставить не нужно.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Baar

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые. Установить 1 дополнительную траверсу УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам. Подкосы к промежуточной опоре ставить не нужно.
Спасибо за ответ! Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два...
|
|
|
|
Zve 1
|
С двух сторон от промежуточной на расстоянии не более 15м ставите концевые. Установить 1 дополнительную траверсу УОП. Провода отпаек пропустить чрез УОП к анкерным опорам. Подкосы к промежуточной опоре ставить не нужно.
Спасибо за ответ! Итого: промежуточную опору не трогаю, на нее ставлю только одно УОП, через это УОП пускаю провода отпаек в две стороны к двум проектируемым анкерным опорам. Подкос на них (проект. анкерных опорах) в сторону сущ. промеж опоры - анкеруем эти 15 м?!?!?!. Мне еще по тех. условиям нужно разъединитель куда-то умудриться пристроить, получается даже два... Подкосы в сторону линии. 15м с минимальным тяжением. Разъединители на концевые опоры.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Александр C
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Deman
|
Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли
|
? (Омск, Россия)
|
|
|
Александр C
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это опоры выполненные в габарите 35 кВ - двухцепные ж/б опоры ПБ35-2.1 типовик 3.407.1-164- Тут вариантов много - заменить на 2 одноцепные, уйти кабелем(тут немного геморно), заменить опору. Все зависит от бюджета и возможностей с отводом земли Спасибо за ответ.
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
Добрый день. Подскажите, ранее не сталкивался. Опора 10кВ (на фото), необходимо сделать ответвление, как можно реализовать?
Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Александр C
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную. Спасибо, если правильно понимаю то как-то так?
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
Поставить рядом анкерную, закрепить на траверсах дополнительные изоляторы и спуститься на анкерную. Спасибо, если правильно понимаю то как-то так? Да, так
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Bonivur

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .
|
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
Попробуйте хомут Х268 (3.407.1-164.1) и зажимы разъемные ответвительные прессуемые типа РОА, должно получится .
А чем может помочь хомут?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Bonivur

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ну как в типовом 3.407.-164 на опоре УБ 35-110 для организации ответвления используются эти хомуты.
----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:18 -----
----- добавлено 14 Января 2021 года, 07:19 ----- Еще один лист со схемой не грузится почему то !
|
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
|
|
|
|