|
Учет электроэнергии в РУ 10 кВ. Показания на вводной линии не совпадает с суммой отходящих
|
Количество просмотров - 2582
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Образуется небаланс на подстанции в РУ-10 кВ- на сборные шины подключен один ввод, отходят 4 присоединения – сумма 4 не совпадает со вводом и колеблется в пределах от 0 до 1000 кВт*ч в сутки за месяц, с чем может связано такое колебание, схема учета двухтрансформаторная, упрощенная схема во вложении. На вводе счетчик ZMD 410 CR 44.0007.c2. Присоединение-1 счетчик-меркурий. Присоединение-2 и 3-са3у-и670. Присоединение-4-энергомера се300.
|
|
|
|
Проектант 63
|
поверка ТТ, ТН и счётчиков была? или как обычно: поставили и забыли?
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
поверяли все кроме тн
|
|
|
|
doctorRaz
|
отходящие присоединения имеют связь с другими РУ?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
нет, балансы после трансформаторов по 0.4кв в норме
|
|
|
|
Проектант 63
|
поверяли все кроме тн
падение напряжения от ТН до счётчиков проверяли? может есть собственные нужды без учёта?
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
собственных нужд нет, напряжение по фА-101 по фС-99
|
|
|
|
ПТЗ
|
поверяли все кроме тн все же проверьте. ТН подвержены неприятностям от феррорезонансных процессов. Если конечно они разные для каждого потребителя. Если общий, то мой совет не принимайте.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Бывают, что путают по схеме трансформаторы тока. Меняются местами. Чаще всего А и С.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
|
doctorRaz
|
небаланс в процентном отношении меняется? колеблется в пределах от 0 до 1000 кВт*ч в сутки за месяц это как? правильно я понял, что по вводу считает меньше? этот ввод один?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
на 02.11 на вводе 10000квт*ч сумма отходящих 9200 на 26.11 на вводе 9500 сумма отходящих 10300 ввод один
|
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Вообще что то невообразимое. Небаланс и в плюсе и в минусе. Учет коммерческий или технический? Плюс минус 8% по любому много. По поводу поверки. Если счетчик прошел поверку - это означает что он исправен на момент поверки и у поверителей. Что с ним стало дальше, как только его вынесли за дверь - отдельная история. И включить могут с ошибкой, и сломаться странно. И теперь это обнаружится при следующей поверке. Если предположить что чудит один из счетчиков, то его можно выявить путем испытаний. В ходе испытаний придется по одному отключать фидеры. То есть записали все показания и отключили скажем первый на 1-2 часа. По истечении этого времени записываем показания и обращаем внимание на баланс. Понятно, что точного совпадения не будет никогда в силу погрешностей. По крайней мере можно найти опыт с наибольшим разбалансом. Склоняюсь к тому, что у одного из счетчиков токовые цепи собраны с ошибкой.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Славик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Учёт технический , по фазе А наблюдается нестабильное напряжение от 100до 94 вольт
|
|
|
|
Ingenеr 2017
|
ТН общий для всех счетчиков, поэтому это не повлияет на небаланс. Раз учет технический, то ничто не мешает провести ревизию в первую очередь токовых цепей. Скажем когда то было все нормально. А потом началось это. Скорее всего снимали счетчик на поверку, а когда подключали что то соединили не так.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
|