Сообщение #1 : 14 Декабря 2016 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Нужна помощь в определении пожарной нагрузки.
1. Следует ли в расчетах учитывать противогазы, которые хранятся в закрытом металлическом шкафу?
2. Учитывать опилки в металлических емкостях с металлическими крышками?
3. Если учитывать опилки, то какую величину принять за низшую теплоту сгорания промасленных опилок? (которыми собирали проливы масла и хранят для сбора и дальнейшей утилизации)
Заранее благодарна.

Проектировщик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2016 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

1. Следует ли в расчетах учитывать противогазы, которые хранятся в закрытом металлическом шкафу

Да.

. Учитывать опилки в металлических емкостях с металлическими крышками?

Да.

Если учитывать опилки, то какую величину принять за низшую теплоту сгорания промасленных опилок?

В зависимости от соотношения опилки-масло (опилки-13,8 МДж/кг, масло-43,2 МДж/кг)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
МаринаА
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
По расчетам у меня получается категория В1. (Хранятся масла, литол). Нужно ли делать какие то проверки?
Подскажите нормативный документ, где прописаны требования к помещениям по категориям взрывопожароопасности. Раньше попадалась на глаза таблица, теперь перерыла техэксперт, не могу найти.
И в каких случаях устанавливается  аварийная вентиляция? (желательно ссылку на нормативный документ).
Извините, что закидала вопросами. Такими расчетами занимаюсь впервые, не мой профиль.

----- добавлено 14 Декабря 2016 года, 11:40 -----
Не поняла, что за ссылка?

Проектировщик ( ? , Россия)
МаринаА
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2016 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Нужно разобраться еще в одном вопросе:
В помещении осуществляется перекачка ГЖ (МаслоТСп-15к). Необходимо ли расчетом проверять на предмет возможности отнесения  к категории Б?
Нашла примеры 11-14 Пособия по применению СП 12.13130.2009 где этих расчетов не производят.
Заранее благодарю за ответ.

Проектировщик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли делать какие то проверки?

Нет.

Подскажите нормативный документ, где прописаны требования к помещениям по категориям

СП1.-СП10.13130.
В помещении осуществляется перекачка ГЖ (МаслоТСп-15к). Необходимо ли расчетом проверять на предмет возможности отнесения  к категории Б?

Если температура вспышки масла превышает  максимальную температуру помещения,  то считать на категорию Б не нужно, но отметить этот факт необходимо.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
МаринаА
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2016 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за консультации.

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines