Сообщение #1 : 11 Января 2021 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, мне балбесу зачем нужна петля с конденсатором и промежуточным реле в цепи земляной сигнализации? Схему прилагаю.
Схема земляной сигнализации.gif
 
* Схема земляной сигнализации.gif
(304.52 Кб, 5056x3580)  [скачать]  [загрузок: 330]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Января 2021 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Для контроля исправности системы сигнализации. Ток от АС 220В через конденсатор проходит через все окна ТТНП (бубликов). Нажимая на кнопки SB можно убедиться в работоспособности АК. Реле правда озадачило. Оно включено на "прыгание". Возможно так и надо для имитации пробоев. Это зависит от того, какое АК.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Romean
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Января 2021 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


Для контроля исправности системы сигнализации. Ток от АС 220В через конденсатор проходит через все окна ТТНП (бубликов). Нажимая на кнопки SB можно убедиться в работоспособности АК. Реле правда озадачило. Оно включено на "прыгание". Возможно так и надо для имитации пробоев. Это зависит от того, какое АК.

Для контроля исправности системы сигнализации. Ток от АС 220В через конденсатор проходит через все окна ТТНП (бубликов). Нажимая на кнопки SB можно убедиться в работоспособности АК. Реле правда озадачило. Оно включено на "прыгание". Возможно так и надо для имитации пробоев. Это зависит от того, какое АК.

Спасибо за ответ!
Я так же решил, но меня смутило то, что эта петля, проходящая через бублики, в конце заходит на вторичную обмотку ТТ. На сколько я понимаю так быть не должно и это ошибка в схеме. Цепь, выходящая из FU по итогу должна замкнуться на конденсатор, а не на вторичную обмотку ТТ. Правильно я понимаю?
Указал в схеме место, по которому вопрос.
Схема земляной сигнализации 1.gif
 
* Схема земляной сигнализации 1.gif
(320.91 Кб, 5056x3580)  [скачать]  [загрузок: 320]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2021 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Правильно. Там не должно быть соединения. То есть это не провод 330.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Romean
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2021 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Правильно. Там не должно быть соединения. То есть это не провод 330.

Спасибо!
А то я начал сомневаться в себе, т.к. более 10 лет не занимался релейной защитой, а теперь "выпала честь" реанимировать шкаф с земляной сигнализацией и начал вспоминать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines