ТП 6/0,4 кВ, встроенная в промышленное здание. Трансформаторы, разрешенные для установки

Количество просмотров - 763
(ссылка на эту тему)
Артуриан 11
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Марта 2021 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Появился вопрос по размещению встроенной ТП 6/0,4 кВ на 4 МВт в промышленном существующем здании. Производство мокрое, негорючее. Можно ли использовать 2 масляных на 2500 кВА или ТОЛЬКО сухие? И какая мощность трансформаторов разрешена на установку? Здание кирпичное. Заранее благодарю

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2021 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Сухие трансформаторы применяют что бы не связываться с маслом. При такой мощности масла будет больше 600кг, что требует выполнения ПУЭ 4.2 (там много пунктов про трансформаторы в камерах).
Про мощность не понятно, у вас ограничение по размещению в сущ. здании (габариты+проходы+...),  а установить в камеру и 250МВА можно.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Артуриан 11
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2021 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Габариты ограничены коридором, а в ширину же Заказчик готов редактировать план. Вот и вопрос, встанут ли туда масляные 2х2500.
Ранее это было помещением встроенной однотрансформаторной подстанции.
* 1 этаж.pdf
(4.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2021 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите предварительный габарит трансформатора (сухой, масло), завод-изготовитель, габарит ворот.
Проходы вокруг трансформатора 800мм в свету, но будут кабели, короба, это надо учитывать.
Если масло, вычи'тываем ПУЭ и пробуем выполнить [улыбка]

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines