Лаборатория, отделённая от склада деревянной перегородкой. Категорирование помещения
|
Количество просмотров - 471
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Корсар
|
Уважаемые знатоки! Помогите разобраться в следующем вопросе: Имеется лаборатория на антресолях в производственном здании. Необходимо произвести расчёт и определение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности для неё. Планировочно, лаборатория разделена на 2 помещения (по тех. паспорту БТИ). Одно помещение, собственно сама лаборатория, а другое помещение - склад, кладовка со стеллажами и шкафами. Помещения фактически разделены только!!!! деревянной перегородкой с дверью между собой (перегородка по всей высоте помещения). Выход из кладовки происходит только через лабораторию и в общий коридор. Необходимо ли в таком случае рассматривать эти оба помещения как одно в расчёте на категорию, с их общей пожарной нагрузкой (в том числе и саму перегородку) или же для каждого отдельно?
|
|
|
|
Александр-технолог
|
Я бы считал как отдельные помещения (перегородка до верха - есть, дверь-есть).
|
Технолог (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Корсар
|
Табличка с категорией и классом зоны на двери в помещение будет висеть во входе в лабораторию из коридора. А табличку для кладовки вешать в самой лаборатории?! кто её тогда увидит кроме работников лаборатории? может лучше сказать что это одно помещение, разграниченное перегородкой из сгораемого материала... и потом каковы последствия если лаборатория и кладовка окажутся В3 и В4 например.
|
|
|
|
Александр-технолог
|
Да, таблички должны быть на дверях соответствующих помещений. Последствий разницы категорий В3-В4 не будет. Будут проблемы, если разница категорий будет В3 и А или Б. Ну и вопрос задан не в той ветке форума, нужно было создавать тему в ветке "пожарной безопасности".
|
Технолог (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Земский
|
Табличка с категорией и классом зоны на двери в помещение будет висеть во входе в лабораторию из коридора. А табличку для кладовки вешать в самой лаборатории?! кто её тогда увидит кроме работников лаборатории? Целесообразно разместить обе таблички на входной двери в лабораторию с указанием помещений №1 (В3) и №2 (В4).
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Корсар
|
ещё один момент не уточнил, а деревянная перегородка (сгораемая) в расчёте какого помещения (в виде пожарной нагрузки) должна быть в таком случае учтена?
|
|
|
|
Александр-технолог
|
Перегородка не учитывается в пожарной нагрузке.
|
Технолог (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Корсар
|
Это почему? ведь если возгорание в помещении случится, она как пожарная нагрузка внесёт свою лепту в пожар...
|
|
|
|
Александр-технолог
|
см СП по расчету категорий и пособие к нему.
|
Технолог (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Земский
|
Это почему? Учитывается только временная пожарная нагрузка (т.е. та, которую технологи принесли в построенное здание), а постоянная пожарная нагрузка (т.е. та, которая находится в строительных конструкциях не учитывается.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|
|