Электроснабжение апарт-отеля. Расчет общей нагрузки на главном распределительном щите
|
Количество просмотров - 3188
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Solo.pskov
|
Добрый день Объект апарт-отель с выделенной мощностью на студию 5 кВт по техническому заданию заказчика. Как посчитать общую нагрузку на ГРЩ на 100 студий? Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Объект апарт отель может апартаменты ? а перечень помещений и общая площадь одного ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
апартаменты. 15-25 метров аждый
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а перечень помещений ? кухня особенно с какой плитой интересует ... ? как то странно клещами все вытаскивать. они часто очень схожи с обычными квартирами, но имеют другой статус, юридический. уж не обессудьте, вопросы и еще раз к вам вопросы. на основе ответов - решение ...
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
Выделенная мощность на апарт 5кВт, плита естественно 2 конфорочная. По принципу жилья ничем не отличается от обычных квартир
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
плита естественно 2 конфорочная. какая - газовая, электрическая ? вот странный у нас с вами разговор ... Таблица 7.1 СП 256 вроде читали, но ответы странные ... примечание 3 - Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
Конечно электрическая! Какая разница сколько конфорок в газовой?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
я же про конфорки не спрашивал, такое в Таблица 7.1 СП 256 не указано
----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:14 -----
из всего нашего разговора делаю вывод - ваши апартаменты можно рассчитать по Таблице 7.1 СП 256 вполне законно
----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:16 -----
добавлю не может быть апартамент с электроплитой и общей мощностью 5кВт квартиросъемщики могут купить плиту 6-7кВт ? или это оговорено в ТЗ, мощность плиты ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
может она настольная эта электроплита 2-х конфорочная ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
Что владельцы смогут купить, подключить в данном случае не важно. Сам не люблю апарты, так как их нет в нормативах, но что делать... Важно что заказчик выделяет на студию 5 кВт, на плане АР присутствуют двухкомфорочные электрические плиты, каким образом можно посчитать по табл. 7.1? взять как плиты на природном газе?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
можно и так, только пояснить причину такого - согласно ТЗ заказчика. настольная 2-х конфорочная плитка вполне уложится в эти рамки. например стеклокерамика, индукционная, до 2 кВт, остальное освещение, телевизор, ПК, холодильник
----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:45 -----
такого жилья катастрофически не хватает на рынке съемного жилья. многие квартиросъемщики готовы на такое.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию. Применима! примечание 4 к таб.7.1 4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3). Берете заявленную мощность на апартаменты, как задание на проектирование и дальше применяете таб 7.3. Причём с чистой совестью, ибо таб.7.3 и таб 7.1 в отношении 10кВт - ной квартиры с электроплитой мало чем отличаются. Уже проходил такое. И даже на этом форуме безответную идею высказывал. Так что 100*0,16*5 + лифты + вентиляция + насосы + (может быть и тепловой) + прочая встройка (кафе, прачечная).
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью апартаменты - это съемное и облегченное жилье, а вы предлагаете считать его как для квартиры повышенной комфортности с мощностью до 14 кВт на квартиру ? нет там повышенной комфортности, там общая мощность квартиры до 5кВт и общая площадь не 70м 2, а 15-25м 2 ... вы расчёт явно завысите и немало, более чем в 3 раза
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
кому-нибудь встречались этажные щиты на 12 квартир? пока максимально нашел на 9-10 квартир
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а что 2х6 не годятся ? будут рядом или два стояка в разных местах, чтобы потери и ОКЗ были минимальны
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|