beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Релейная защита силовых трансформаторов. Минимальная мощность защищаемых трансформаторов

Количество просмотров - 949
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2021 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Подскажите товарищи релейщики с какой мощности (номинальной) трансформатора и согласно какого пункта ПУЭ должна устанавливаться РЗА.
И вопрос такой может быть некорректный - автогазовые выключатели (ВНА) имеют только предохранители, и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?

Электрик (Миасс, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

это к Kairat_ - РЗиА это его единственный конек

я бы мог, да боюсь ...
вы и про класс напряжения молчите, может это военная тайна ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2021 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Класс напряжения 10/0,4 и 6/0,4 кВ

Электрик (Миасс, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2021 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Класс напряжения 10/0,4 и 6/0,4 кВ


РЗиА защищаются не трансы, а питающая их линия КЛ (ВЛ)-6(10кВ).
на таких линиях как  правило несколько ТП (в зависимости от типа ячеек и токов).
защита в городских сетях устанавливается в РП-6(10)кВ (специально для этих целей распредпункты с РУ-6(10)кВ с набором ячеек), они  часто совмещены с ТП, которая расположена через стенку.

в сельской местности применяют ЗРУ с ячейками, в которые и  устанавливается РЗиА.

и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?

многие ячейки РУ-6(10)кВ сегодня оснащаются вакуумными выключатели.
даже в полевых условиях на присоединении могут поставить такой выключатель в реклоузерах на  опорах - 6(10)кВ
выбор их довольно разнообразен по токам и изготовителям

Главный специалист (Тюмень, Россия)
A1iexey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2021 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Подскажите товарищи релейщики с какой мощности (номинальной) трансформатора и согласно какого пункта ПУЭ должна устанавливаться РЗА.
И вопрос такой может быть некорректный - автогазовые выключатели (ВНА) имеют только предохранители, и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?
3.2.59. На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение:
2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.
При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторов.
Предохранители допускаются до 630 кВА, с 1000 МТЗ и ВВ выключатель
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines