электроконвектора (ЭВУБ) в электрощитовой (0,4 кВ), не указывают как его подключить: розетка или напрямую к клеммам самого конвектора.
обычно отопление , вентиляции организоваться в свои отдельные системы в плане электроснабжения, для жилья и общественных зданий есть
СП 256.1325800.2016."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
16.12
...
Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.
В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
Моя логика: если подключаем конвектор напрямую на клеммы, то у нас не будет возможности выключить его принудительно из сети (например зачем он включенный будет летом),
тот же сп 256
16.4 На нагревательных приборах, предназначенных для стационарных систем электротеплоснабжения, должен быть встроенный терморегулятор или термовыключатель. На приборах с принудительной конвекцией должна быть блокировка от отсутствия обдува нагревательных элементов.
то есть летом он просто не будет работать потому что в помещении, скорее всего,и так тепло, и накаое принудительное выдергивание из розетки не требуется
И вопрос про гофру, монтажники иногда хотят прокладывать кабель ВВГнг-LSLTx в гофре которая будет уложена в лоток по коридору, мое мнение, что гофра не нужна и смысла в ней нет (т.к лоток за подвесным потолком, вероятности мех. повереждений нет), ну или в штробы загоняют гофру (якобы для сменяемости проводки). Как вы считаете?
тот же СП 256
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
если есть короба лотки...то трубы или гофра не нужна......если кладете просто без каких либо кабеле несущих систем то вариант гофры с крепление ее к потолку или соответствующим конструкциям....почему и нет? ( а матерьялы подвесных потолков у вас негорючие?)
ну или в штробы загоняют гофру (якобы для сменяемости проводки)
при скрытой прокладке такое тоже есть