beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение к существующей сети наружного освещения. Предусматривать шкафчик и счётчик?

Количество просмотров - 2489
(ссылка на эту тему)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2021 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите как правильно подключиться к существующей линии наружного освещения, есть территории дороги и пешеходной части на которой уже есть наружное освещение, но выполнено воздушной линией, планируется демонтаж воздушной линии и прокладка кабельной линии, соответственно будет пересчитано количество опор/светильников, ТУ нет. На словах и плане показали где есть существующая КЛ, от которой происходит питание (подъем из земли) и питание по ВЛ (наверное СИП) светильников наружного освещения. Вот вопрос, т.к ВЛ будет демонтирована, я подключусь только к КЛ, но необходимо ли ставить шкафчик, предусматривать счетчик и т.д? Были бы ТУ было бы все прописано, но тут нет, только то, что вот выделенная мощность - вписывайтесь. Я предполагаю, что просто подключусь к этой КЛ без шкафа и счетчика, т.к управлять включением и отключением будет та организация которой и были сети наружного освещения по ВЛ. Правильно ли?
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2021 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите как правильно подключиться к существующей линии наружного освещения, есть территории дороги и пешеходной части на которой уже есть наружного освещение, но выполнено воздушной линией, планируется демонтаж воздушной линии и прокладка кабельной линии, соответственно будет пересчитано количество опор/светильников, ТУ нет. На словах и плане показали где есть существующая КЛ, от которой происходит питание (подъем из земли) и питание по ВЛ (наверное СИП) светильников наружного освещения. Вот вопрос, т.к вл будет демонтировано, я подключусь только к кл, но необходимо ли ставить шкафчик, предусматривать счетчик и т.д? Были бы ТУ было бы все прописано, но тут нет, только то что вот выделенная мощность - вписывайтесь. Я предполагаю, что просто подключусь к этой КЛ без шкафа и счетчика, т.к управлять включением и отключением будет та организация которой и были сети наружного освещения по ВЛ. Правильно ли?

маловато информации, потом могут быть проблемы (могут заставить переделывать готовый проект), если тупо подключится к сущ. кабелю без всяких щитков... ну можно конечно, но лучше пусть заказчик скажет что он именно этого хочет без "щитков и счетчиков", но вообще какой-то щит по идее все равно нужен чтобы там поставить защитные аппраты на этот новый участок сети даже если в нем не будет счетчика и управления, я бы более подробно бы поговорил с заказиком-позадавал бы ему вопросы чтобы потом не было взаимного непонимания, главное чтобы четко понять задачу, многие заказчики считают что готовый проект это поле деятельности для их творческой фантазии и начинают его менять

----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 11:10 -----
Я предполагаю, что просто подключусь к этой КЛ без шкафа и счетчика

а каким образом? через муфту в земле?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2021 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)


а каким образом? через муфту в земле?

Да через муфту в земле. А что не так с этим вариантом?

Я так понимаю т.к на существующую линию уже выделена какая-то мощность, то и шкаф где-то и аппарат у них предусмотрен, а тут получается, что по мощности новой сети у меня даже ниже выделенной мощности сеть получается . Естественно в каждой опоре будет свой АВ
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2021 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Да через муфту в земле. А что не так с этим вариантом?

да ничего в принципе, ну там длины линий, токи кз в сущ. щите, все нормально? или нет? или нет данных что там по факту?
что по мощности новой сети у меня даже ниже выделенной мощности сеть получается

ну так это просто отлично

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2021 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


да ничего в принципе, ну там длины линий, токи кз в сущ. щите, все нормально? или нет? или нет данных что там по факту?

Данных нет, от слова совсем. Ну так я подумал, если существующая сеть охватывала уже всю территорию да еще и с большой мощностью, а у меня получилось меньше, то может быть все нормально. Подход конечно с додумками не хороший, а как по другому...
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2021 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

КЛ обычно разрезается у каждой опоры. Соединение происходит внутри опоры или в ящике на опоре. Просто продолжаете существующею   КЛ и все.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2021 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Дабы не создавать еще тему, спрошу здесь. Сейчас вовсю ставят видеокамеры на опорах освещения и не только в рамках программы безопасный город, в итоге у некоторых опор появляются большие шкафы с оборудованием СС (смотрится так себе конечно), получается так что электрикам необходимо запитывать этот шкаф, может кто-то сталкивался с питанием? Интересует именно как, отдельной линией на которой всегда будет питание, просто кто-то обмолвился, что возьмут питание со светильника наружного освещения, но в дневное время питание на опоре нет, соответственно и работать камеры не будут. Бывает еще СС делают специально кабельную канализацию, можно ли вместе с ними в эту канализацию кабель питания положить?
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2021 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Fe1in
можно ли вместе с ними в эту канализацию кабель питания положить?
  ПУЭ 2.3.86  3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; Если делать отдельную канализацию с устройством колодцев связи то прокладку силового кабеля вряд ли согласуют  в ней.

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2021 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Дабы не создавать еще тему, спрошу здесь. Сейчас вовсю ставят видеокамеры на опорах освещения и не только в рамках программы безопасный город, в итоге у некоторых опор появляются большие шкафы с оборудованием СС (смотрится так себе конечно), получается так что электрикам необходимо запитывать этот шкаф, может кто-то сталкивался с питанием? Интересует именно как, отдельной линией на которой всегда будет питание, просто кто-то обмолвился, что возьмут питание со светильника наружного освещения, но в дневное время питание на опоре нет, соответственно и работать камеры не будут. Бывает еще СС делают специально кабельную канализацию, можно ли вместе с ними в эту канализацию кабель питания положить?

ну правильно, в дневное время ничего работать не будет, и вообще вешать шкафы СС с камерами на опоры освещения это не есть хорошо, шкафы обычно довольно большие и плюс камеры и это все уродует опоры (и они могут быть не расчитаны на навеску этих шкафов), по нормальному для всего этого ставят отдельные опоры (расчитанные на это) на которые вешают эти шкафы и камеры, т.е. все делается полностью в отвязке от наружного освещения (включая организацию электропитания этих камер и шкафов), я бы в вашем случае попытался бы спихнуть (аргументированно убедить заказчика) это все на тех кто делает систему видеонаблюдения (типа все решается отдельным проектом специализированной фирмой, на самом деле это очень правильно, на это нужен отдельный комплексный проект, зачем это пихать в наружное освещение?), в противном случае геморой вам обеспечен, если спихнуть не получится надо думать как это делать-можно ли на эти опоры что-то повесить, или лучше ставить отдельные опоры, как подводить питание, где будут эти шкафы и камеры висеть, одним словом нудно и муторно

----- добавлено 11 Ноября 2021 года, 10:39 -----
где будут эти шкафы и камеры висеть,

в любом случае нужно будет задание где висят шкафы и камеры, куда подводить питание, опоры освещения это опоры освещения (они у вас красивые? сколько метров?), зечем на них вешать левые шкафы и камеры?, камеры еще ладно, но шкафы это уже мрак

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2021 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

это будет сплошной геморой-ваши опоры освещения питаются по кабелю который получает питание только в темное время суток, шкафы сс и камеры должны работать все время, это надо тянуть отдельный кабель от тп или еще где-то брать питание, какая мощность этого всего у вас есть данные?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2021 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)


это будет сплошной геморой-ваши опоры освещения питаются по кабелю который получает питание только в темное время суток, шкафы сс и камеры должны работать все время, это надо тянуть отдельный кабель от тп или еще где-то брать питание, какая мощность этого всего у вас есть данные?

на все питание шкафов камер выходит около 3кВт

Fe1in
можно ли вместе с ними в эту канализацию кабель питания положить?
  ПУЭ 2.3.86  3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; Если делать отдельную канализацию с устройством колодцев связи то прокладку силового кабеля вряд ли согласуют  в ней.

Отдельная канализация со связью, СС и говорит давайте в одной канализации пройдете и все рядом, но это только для питания камер. Ладно если в одной КК пройдем, но у меня кабель то будет алюминий да еще и в броне, обычный ВВГнг-LS то не подойдет?

Видел как в парке чуть ли на каждой опоре здоровый шкаф повесили, сфотографирую выложу
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Ноября 2021 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Отдельная канализация со связью, СС и говорит давайте в одной канализации пройдете и все рядом, но это только для питания камер. Ладно если в одной КК пройдем, но у меня кабель то будет алюминий да еще и в броне, обычный ВВГнг-LS то не подойдет?

Видел как в парке чуть ли на каждой опоре здоровый шкаф повесили, сфотографирую выложу

оххх вот и начался ваш геморой, поздравляю!


----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 14:38 -----
почитайте в пуэ требования к кабельной канализации

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Ноября 2021 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

если это кабельная канализация то там нужны колодцы с крышкой на замке (в ПУЭ про это есть) и вообще запихивать в одни колодцы и силовые и кабели СС это вообще непонятно что получается, я понимаю что так физически сделать можно но нормы на проектирование кабельной канализации и канализации систем СС разные, или тогда это надо все проектировать как кабельную канализацию а кабели СС считать что это типа контрольные кабели проложенные в кабельной канализации для силовых кабелей, или там никаких колодцев не будет а просто все хотят проложить в гофротрубах и назвали это "канализация"?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Ноября 2021 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

оххх вот и начался ваш геморой, поздравляю!

а кабели СС считать что это типа контрольные кабели проложенные в кабельной канализации для силовых кабелей, или там никаких колодцев не будет а просто все хотят проложить в гофротрубах и назвали это "канализация"?

Как СС объяснили, у них вся трасса идет просто в земле, без бетонных блоков итд, и только на поворотах к потребителям они будут ставить кабельные колодца, для обслуживания (без спуска в сам колодец), он не такой глубокий, чтобы спускаться в него.
В следующий раз буду максимально отходить от решения идти вместе с СС, прям если невмоготу будет совместно прокладывать, то в виде исключения сделают так.
А вот фото как на опорах освещения развешивают камеры со шкафами... Наверное если бы рядом с опорами были организованы колодцы для СС, то может и оборудование могли бы туда все спрятать...
cam1.jpg
 
* cam1.jpg
(1520.64 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 346]
cam2.jpg
 
* cam2.jpg
(1465.27 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 90]
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Февраля 2024 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Нужен совет, пожалуйста. Есть опора освещения, подключаюсь к ней и веду кабель на свои опоры + еще нужна линия на встроенные светильники в подпорку (220В). Получается от ШНО до существующей опоры идет 4 жилы,  каждая опора заземляется. Могу ли я считать, что в опоре разделяется PEN и к встроенным светильникам вести 220В от существующей опоры? Или нужно ставить щиток на сущ. опоре, там разделять PEN и вести линии? Но с другой стороны в опоре же через вводной щиток уже разделяется PEN... Все опоры принадлежат одному владельцу, просто решили сделать освещение еще на одном участке.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines