Подбор кабеля (марка АПвБбШв) для КЛ 0,4 кВ. Методика расчёта потерь напряжения?

Количество просмотров - 7312
(ссылка на эту тему)
Evzon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2009 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Господа, подскажите пожалуйста методику расчета потерь напряжения для выбора кабеля 0,4 кВ (марка АПвБбШв).

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июля 2009 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Попробуй глянь в поиске : Поиск .

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июля 2009 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Смотри вложение
12.jpg
 
* 12.jpg
(106.8 Кб, 729x1024)  [скачать]  [загрузок: 1838]

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2009 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения

Формулы приведены в описательной части. Если нужны теоретические подробности - https://www.proektant.org/index.php/topic,4563.0.html

Инженер (Киев, Украина)
Atmr 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2009 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю расчеты падения U и токов к.з.
* Расчет &U-КОНТР.xls
(30 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 639]
* Расчет токов КЗ-КОНТР.xls
(23.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 423]

Инженер-проектировщик (Калининград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июля 2009 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)


Господа, подскажите пожалуйста методику расчета потерь напряжения для выбора кабеля 0,4 кВ (марка АПвБбШв).

Воспользуйтесь программой Электрик - не пожалеете!  http://elektrik-soft.ru/

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Paul Groot
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Августа 2015 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Ребята, не знаете. А если нужно рассчитать кабель апвпу Методика расчета чем-то отличается ?
   

   

Менеджер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines