beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПКУ, разъединитель и КМ на одной опоре?

Количество просмотров - 906
(ссылка на эту тему)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Мая 2022 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возник очередной вопрос. ВЛ 10кВ. Точка подключения - угловая железобетонная анкерная опора УА10-2 (см. ссылку)
https://disk.yandex.ru/i/y9k8KxDAQ4BUGg
ТУ нет. Заказчик хочет на этой опоре установить ПКУ, разъединитель и кабельную муфту с разрядниками. Вопрос - это теоретически возможно?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Мая 2022 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Уточнение. УОП и отпаечную опору ставить отказывается. Только подземка, без дополнительных опор

Проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Мая 2022 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Да ещё и опора не его?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Мая 2022 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)


Да ещё и опора не его?
ну конечно не его, сетевая.

Проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2022 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

100% сети не согласуют такое решение. Ставьте свою опору рядом и монтируйте на ней своё оборудование.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Мая 2022 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

ТУ нет. Заказчик хочет на этой опоре установить ПКУ, разъединитель и кабельную муфту с разрядниками. Вопрос - это теоретически возможно?
очень странно, чтоб сетевая не выдала ТУ
может заказчик просто вам его не показывает?

Проектант (Самара, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2022 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

На плане слева ограда, справа дорога. Территория ограничена. Для подключения дополнительной опоры необходимо переоборудовать существующую трехстоечную  опоры с угловой анкерной на  угловую анкерную ответвительную УАО10-1.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2022 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Поставьте рядом, в створе линии дополнительную промежуточную опору и на ней все разместите.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2022 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

А толстая желтая линия на плане это что? Там можно поставит опору?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Мая 2022 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Получен ответ от РЭС. Линия -ВЛЗ. Точка подключения - все же эта опора (были варианты). Ставить проектируемую опору возле точки подключения (в 5м - охранной зоне), на ней РЛНД и КМ, от нее - в траншее. Подключение к сущ. опоре НЕ разрисовывать, указать "...выполнить сетевой организацией". ПКУ - не ставить.

----- добавлено 14 Мая 2022 года, 14:15 -----

Поставьте рядом, в створе линии дополнительную промежуточную опору и на ней все разместите.
Много раз встречал на форумах совет поставить свою опору в створе. А это как? В типовых такого нет. Можете объяснить?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Мая 2022 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Много раз встречал на форумах совет поставить свою опору в створе. А это как? В типовых такого нет. Можете объяснить?
Как дополнительную промежуточную.
Только проще поставить где то рядом,   метрах в пяти.
Для подключения дополнительной опоры необходимо переоборудовать существующую трехстоечную  опоры с угловой анкерной на  угловую анкерную ответвительную УАО10-1.

Пределывать ничего не нужно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines