beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Погодное регулирование отопления в многоквартирном доме. Обсуждение принциальных схем

Количество просмотров - 69868
(ссылка на эту тему)
Razryad
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2022 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помочь в проектировании схемы автоматического погодного регулирования отопления в многоквартирном доме.
ОБЪЕКТ:
Пятиэтажный панельный шестиподъездный дом.
Узел учета отопления установлен.
Температура подачи теплоносителя регулируется тепловым пунктом (т.е. у нас второй контур) примерно 500м от дома, но криворукая регулировка в тепловом пункте привезла переплату по сравнению с прошлым годом 300 тыс.руб. на весь дом, поэтому приняли решение установить свой автоматический узел погодного регулирования и не надеяться на тепловой узел.
Сейчас кубатуру подачи регулируем вручную задвижкой, кубатура от 8 до 14 м.куб/час. Разводку по дому придумывал и регулировал сам, поэтому тут все хорошо.
СХЕМА:
Схема нестандартная, в интернете таких не видел.
Все для быстроты монтажа, удобства обслуживания и удешевления.
Схема монтируется на двух существующих стальных трубах подача/обратка.
1. В схеме вместо дорогущего регулировочного клапана решил применить четыре-пять линий с клапанами для регулирования подключения контура к подаче. Стоимость клапанов около 1000руб. каждый.
https://aliexpress.ru/item/4000268827489.html?_ga=2.253454208.820574300.1652174814-841760155.1652081277&mp=1&sku_id=12000025737347460&spm=a2g2w.cart.0.0.1a714aa6fGsSDs
2. Два насоса, оба в работе, т.к. не хочу ставить крупные насосы.
Предварительно насосы типа таких, но хотел найти помощнее.
https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/cirkulyacionnye/gidro-force/trehskorostnoj-cp32-9-180mm/
3. Вижу смысл использовать только два датчика температуры: обратка и наружный.
4. Есть знакомые программисты и айтишники, сказали что контроллер подберут и программу напишут.
ЧТО БЕСПОКОИТ:
Прошу сказать по опыту - насколько сильными будут шумы воды в клапанах, будет ли гул от насосов?

ПРОШУ ВАС ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО РАБОТОСПОСОБНОСТИ СХЕМЫ !!!

* отопление регулирование погодное.pdf
(20.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
* Погодное.dwg
(388.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 25]

Инженер (Владимир, Россия)
Razryad
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июня 2022 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

после узла учета сети отопления общедомовые, регулируй как хочешь. Да, меня беспокоят возможные звуки от клапанов, шум циркуляционных движков, и возможные звуки от циркуляции воды

Инженер (Владимир, Россия)
Тихон
*
Участник форумов

сконструируй Котельную!
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июня 2022 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

ПРОШУ ВАС ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО РАБОТОСПОСОБНОСТИ СХЕМЫ !!!

В выходные написал статью о таком регулировании: " Насос на перемычке и регулирование пропусками "

Инженер (Владимир, Россия)
Тихон
*
Участник форумов

сконструируй Котельную!
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июля 2022 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Если использовать соленоидные клапаны, то их нужно брать хотя бы до 150 градусов (с витоном). И лучше стальные: они не лопнут. Что-нибудь типа этого: https://aliexpress.ru/item/1005003213679743.html

Electric-Solenoid-Valve-Water-24v-230v.jpg
 
* Electric-Solenoid-Valve-Water-24v-230v.jpg
(54.12 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 160]

Инженер (Владимир, Россия)
Тихон
*
Участник форумов

сконструируй Котельную!
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Марта 2023 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Ещё одна фотография:
aliexpress Н.з.-клапан из нерж.стали.jpg
 
* aliexpress Н.з.-клапан из нерж.стали.jpg
(127 Кб, 790x618)  [скачать]  [загрузок: 17]

Инженер (Владимир, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Андрей11, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines