Всем привет, столкнулся на своем производстве с такой ситуацией, что мазутное хозяйство не защищено от прямых ударов молнии. Примечательно то, что так было по проекту, а предприятие строилось еще в 60-ых годах 20 века. Обращался в несколько организаций, в одной ответили, что т.к. это ОПО, то нужен чуть ли не проектный институт для внесения изменений в проект. Сталкивался ли кто то с подобной ситуацией и можете посоветовать организация для разработки проекта молниезащиты ?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2022 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Как вы оцениваете риски? За 60 лет эксплуатации прямых попаданий молнии вероятно не было. Теперь вы решили построить систему молниезащиты, вероятно на действующем предприятии, естественно с проведением огневых и вероятно пожароопасных работ.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2022 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Зона у вас взрывоопасная/ пожароопасная? Какой класс? Какой тип зоны защиты и категорию молниезащиты выберете? Вы готовы квалифицированно ответить на эти вопросы? Опять же, если это ОПО, то конечно нужен проект и экспертиза промбезопасности проекта. То есть привлечение проектной организации необходимо. И не абы какой, а имеющей свидетельство о вхождении в СРО, где будут указаны разрешенные виды деятельности. В России так

? (Уфа, Россия)
Иргит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2022 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)


Как вы оцениваете риски? За 60 лет эксплуатации прямых попаданий молнии вероятно не было. Теперь вы решили построить систему молниезащиты, вероятно на действующем предприятии, естественно с проведением огневых и вероятно пожароопасных работ.

Это было предписание вышестоящего руководства. Причем тут 60 лет ? Согласно НТД этот объект должен быть защищен от ПУМ

----- добавлено 20 Июня 2022 года, 06:34 -----

Зона у вас взрывоопасная/ пожароопасная? Какой класс? Какой тип зоны защиты и категорию молниезащиты выберете? Вы готовы квалифицированно ответить на эти вопросы? Опять же, если это ОПО, то конечно нужен проект и экспертиза промбезопасности проекта. То есть привлечение проектной организации необходимо. И не абы какой, а имеющей свидетельство о вхождении в СРО, где будут указаны разрешенные виды деятельности. В России так

Если там мазут, то конечно это пожароопасная зона, конкретику не готов дать, не мой профиль, но могу узнать у коллег. Конкретную организацию не подскажите ?
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2022 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Мой пост был не про запрос данных для проектирования, а про то, что эксплуатация вряд ли сможет выработать решения, соответствующие нормам, самостоятельно.
Регион какой у Вас хоть?

? (Уфа, Россия)
Иргит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2022 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


Мой пост был не про запрос данных для проектирования, а про то, что эксплуатация вряд ли сможет выработать решения, соответствующие нормам, самостоятельно.
Регион какой у Вас хоть?

Пермский край
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2022 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Ну есть же конторы, которые для ПНОС парки проектируют.
А вообще с таким проектом могут быть сложности - раньше допускалось молниеприемники крепить прямо к телу резервуара. Теперь стандарт требует только отдельно стоящие устройства делать. То есть можно не вписаться в пределы имеющейся площадки

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines