Добрый день. Предполагается проведение испытаний собственного конструктива НКУ на стойкость к токам короткого замыкания.
Конструктив НКУ похож на Sivacon S4 и Blockset, токи большие.
Из ГОСТа не понятны некоторые моменты, в частности при испытании на электродинамическую стойкость сборных шин, я не нашёл значение и длительность протекания тока КЗ.
В России отсутствуют какие-либо материалы на тему испытания на локализацию НКУ, возможно кто-то сталкивался и готов поделиться какой-нибудь информацией. Заранее благодарю.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июня 2022 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ГОСТ МЭК  60724-2009,  и ГОСТ МЭК 60949-2009 предельная температура нагрева, к примеру для кабелей ПВХ до 1 киловольта и до сечения 300 мм квадратных - 160 градусов.
Ток короткого замыкания и сечение проводников у Вас должен быть.  Гачальная температура обычно 55 градусов, температуру нагрева можно вычислить.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2022 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Вот простенькая прога расчёта нагрева по ГОСТ 60949
В розовую колонку заносите данные и сразу получаете внизу ответ. Для себя когда-то делал.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2022 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Да, забыл сказать, что для шин температура наверно выше и ограничивается обычно приемлемой температурой изоляторов, а изоляторы бывают разные.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2022 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Да, забыл сказать, что для шин температура наверно выше и ограничивается обычно приемлемой температурой изоляторов, а изоляторы бывают разные. В этом семействе гостов 607ХХ поищите
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Августа 2022 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Из ГОСТа не понятны некоторые моменты, в частности при испытании на электродинамическую стойкость сборных шин, я не нашёл значение и длительность протекания тока КЗ.

Посмотрите ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.11.5.4

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines