Установка трансформаторной подстанции на территории АЗС. Требуемые расстояния до КТП?
|
Количество просмотров - 1081
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Патриотка
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста делаю электроснабжение АЗС. Территория небольшая, от топливно-раздаточных колонок до отдельно стоящих РУ по ПУЭ расстояние 25 м. Выносить КТП за территорию нет возможности. Кто сталкивался, есть ли выход
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Здравствуйте. Установить СТП рядом с опорой, от которой запитываетесь. Просто как вариант.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
и тянуть кабелем 0,4 кВ до ВРУ? Расстояние от опоры подключаемой до вру АЗС 50м
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Ну да. Для 0,4 кВ расстояние приемлемое.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
и тянуть кабелем 0,4 кВ до ВРУ? Расстояние от опоры подключаемой до вру АЗС 50м
Вы имеете ввиду на опоре самой или рядом. Посмотрела в каталогах в основном устанавливают на опорах. Если на опоре то на отпаечной скорее всего не на сущестствующей к которой подключаюсь.?
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Да, конечно на отдельностоящей опоре рядом с той опорой, к которой будете подключаться. Присоединитесь к ВЛ-10 кВ шлейфами через разъединитель, который также будет установлен на опоре с СТП. Так, по моему, будет удобней всем. И владельцу ВЛ-10 кВ, и владельцу СТП.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
спасибо большое!
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Пожалуйста!
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
https://www.proektant.org/index.php?action=profile;u=44244 Подскажите пожалуйста! Смотрю в типовом, разъединитель устанавливается на концевой опоре ВЛ и в 5 м на проектируемой опоре устанавливается СТП. Но на существующей к которой подключаюсь у нас запрещено что либо устанавливать, только на отпаечной. Картина будет выглядеть так. Сущ опора, в 5 м отпаечная на которой устанавливаю разъединитель и еще в 5 м опора с СТП?
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Да, все так. Это идеальный вариант. Просто я имел ввиду, что в случае ограниченности места (к примеру), разъединитель можно устанавливать не на отдельностоящей опоре и не на опоре, к которой подключаетесь, а прямо на опоре с СТП. Т. е. можно сэкономить одну стойку).
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
а так можно? хотелось бы конечно так в идеале. Только можно ли.
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Я запрета на это не встречал. Да и производители СТП (во всяком случае некоторые) это вполне допускают. Приложил тех. описание СТП. Смотрите п. 5.1.4.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Патриотка
|
Спасибо!
|
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
ИК
|
Пжл! Да, кстати, в реальности такое тоже доводилось видеть. Там правда отпайка шла от ВЛ 6(10) кВ, идущей по опорам контактной сети ж. д.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|