Сообщение #1 : 18 Ноября 2022 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго вечера!

В методичках АВВ, SE, а также в пособии от МЭИ, нашел вот такую упрощенную формулу расчета минимального тока КЗ в конце линии. ГОСТ или РД с похожей формулой не нашел. Кто-нибудь знает какое-то обоснование данной формулы, чтобы можно было уверенно использовать ее в проектной документации?

 
Снимок экрана 2022-11-17 в 23.27.30.png
 
* Снимок экрана 2022-11-17 в 23.27.30.png
(444.51 Кб, 2148x1068)  [скачать]  [загрузок: 321]

Инженер по проектированию (Москва , Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2022 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Для кабелей, у которых можно отбросить реактив без ущерба для расчета, при двухфазном КЗ (!) ток равен
Iкз = U/(Rк + Rк) = U/(2Rк) = U/(2*r*L/S). Так как речь идет о минимальном режиме, учитываем пониженное напряжение 0,8 и рост сопротивления при нагреве 1,5 и получаем
Iкз = U/(Rк + Rк) = 0,8*U/(1,5*2*r*L/S). То есть та самая формула.
Какие здесь ограничения
1. Странно, что учитывается нагрев и КЗ двухфазное. Двухфазное КЗ быстро переходит в трехфазное.
2. Формула справедлива только для кабеля, отходящего от трансформатора. Можно конечно утверждать, что в L попадают и предшествующие кабели. Но это неправильно. Хотя бы потому, что там могут быть другие сечения.
Формула скорее учебная. Применять в проектах нельзя. Есть ГОСТ на расчет ТКЗ до 1000В. Им и надо пользоваться.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Егор95
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2022 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ

Инженер по проектированию (Москва , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines