Сообщение #1 : 04 Декабря 2022 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. Прошу совета. Суть проблемы 2 взаиморезервирующие КЛ 6кВ тянем от РП к ТП. Но есть проблема, одним кабелем залезаем как-бы  петлей под одну нитку ВЛ 500 кВ, стадию П и  экспертизу прошли и с владельцем ВЛ-500 согласовали, на стадии Р вылезла проблема что и вторым кабелем (который справа)  тоже придется залезать, т.к. между дорогой и забором по нормам не проходим (на момент проектирования поперечника небыло, думали пройдем), а на кабельную канализацию под дорогой никто денег не даст. Думаю сейчас проложить обе КЛ-6 под тротуаром, даже не знаю как в сетях это идти согласовывать((((, Что посоветуете?

----- добавлено 04 Декабря 2022 года, 20:30 -----
Ширина тротуара 2м, в принципе в трубе можно туда влезть, это я к тому, что если проложить кабели под тротуаром у сетей меньше вопросов будет к тому, что залезли под ВЛ. Когда согласовывали, эту петлю обозвали пересечение

Вторая картинка, с сетями еще и освещения, пока проложил трассу так, отступая 1м от насыпи, и 1 м между кабелями, но думаю все-же уйти под тротуар, есть шанс, что у сетей вопросов меньше станет
Справа фиолетовая линия это забор
Голубая жирная  линия это полоса отвода трассы
дорога является разворотной на площадке перед заводом, IV категория
изображение_2022-12-04_211919579.png
 
* изображение_2022-12-04_211919579.png
(407.94 Кб, 823x1083)  [скачать]  [загрузок: 108]
изображение_2022-12-04_214259201.png
 
* изображение_2022-12-04_214259201.png
(423.2 Кб, 1068x1055)  [скачать]  [загрузок: 88]

Доцент (Самара, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2022 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Такое бывает очень часто. Главное - согласована с Владельцем ВЛ-500 (это не сети?) голубая линия. Вариант сразу показать ему еще раз. Не вижу проблем. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2022 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)


Такое бывает очень часто. Главное - согласована с Владельцем ВЛ-500 (это не сети?) голубая линия. Вариант сразу показать ему еще раз. Не вижу проблем. 

Согласен с Вами, увы это город, вся земля либо частная либо охранная зона, кабели проложить негде. Владелец ВЛ-500 теперь походу Россети) стал

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines