beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт количества и сечения кабеля

Количество просмотров - 1912
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Сентября 2024 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Написали что знаете о выборе кабеля. А теперь прочитайте сообщение 1 и что нибудь предложите автору.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Сентября 2024 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


Понятно. Написали что знаете о выборе кабеля. А теперь прочитайте сообщение 1 и что нибудь предложите автору.

Да потому что хрень какая-то! Лотки металлические? Металл обладает лучшей теплопроводностью, чем воздух! При чем здесь прорези в лотках? Или лотки пластиковые?
А для прокладки по воздуху максимальный длительный ток для 240 квадратов для меди - 450А!
450 х 5 = 2250А! Вполне достаточно! Даже с приличным запасом в 18%!
Или вопрошающий считал для  алюминия?  Или для КЗ длящегося часами? Или для пластиковых лотков?  Тогда понятно!
Вот с автоматом на 2300А, могут быть варианты и поменьше,, если автомат нерегулируемый, а если регулируемый?  
А вот 8 кабелей вместо пяти, это явный перебор!
Извините, для алюминия прикидывать лень, да и стоит-ли?
Ответьте на вопросы сначала.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Сентября 2024 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел таки ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Да, удобно, все посчитано. но к сожалению Вам его применять нельзя. Потому что там максимум для четырех одножильных кабелей в фазе.
У Вас. Длительный ток 1900А/505А (для кабеля ВВГнг 1х240) = 3,76. То есть 4 кабеля по току одиночного.
По ПУЭ п.1.3.10 "При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников." То есть принимаем пять кабелей 1900/(505*0,68) =  5,53. То есть пять маловато. Надо шесть на фазу.
По поводу нейтрального проводника. Для цепи генератора сечение можно и 50% от фазного. Потому что нет высших гармоник и третья гармоника не превышает 33%.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Сентября 2024 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Вы забыли спросить у вопрошающего,  прокладка  пучками, это как?
Восемнадцать фазных плюс шесть нулевых в одном пучке? Или все фазы и ноль поотдельности? Или только ноль по отдельности? А ведь для восемнадцати и 24 жил, вероятно, другие коэффициенты.
И что вопрошающий имеет в виду под пучками? Возможно, кабели разложены аккуратно по лоткам? А это не есть пучки!
Спутал ведь он в своих расчётах номинальные токи генератора и автомата, и ввёл коэффициенты для перфорации открытых металлических лотков!
Возможно, и пяти жил достаточно.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Сентября 2024 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

P.S.
0,4 киловольта 1900А это трехфазный источник 1300 кВА. А что такое 1Мвт в исходных данных?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Сентября 2024 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

0,4 киловольта 1900А это трехфазный источник 1300 кВА. А что такое 1Мвт в исходных данных?

Вы забыли про коэффициент мощности 1300х0,8=1000 кВт. Электрик однако. 1900А это видимо  по паспорту.
А заводу виднее.
Но я о другом.
А зачем вообще одножильные? Может все таки трехфазный?
Кабель ВВГ нг 4х240 ток в длительном режиме 438А. Надо бы уточнить. Но брал здесь (как и 1х240)
https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/vvgng/kabel-vvgng-4h240/
Получается 1900/438/0,63 = 6,88. То есть семь кабелей в параллель. Всего то. И не надо мудрить, увязывать по фазам и т.п. И кабелей меньше.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Сентября 2024 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Про коэффициент 0.8 я не забыл, я про него просто ничего не знаю.
1300 кВт - ток - 1900А
1000 кВт - ток - 1450А
Разница в 450А как-раз лишняя жила.
Я не давал своих рекомендаций, а остановился на методике расчёта, именно потому,  что слишком  много всяких  - видимо и возможно.
В таких случаях, я предпочитаю увидеть всё своими глазами.
Старик Хоттабыч (гадалка)  мне подсказывает еще один вариант: Все кабели втиснуть, так вроде писал вопрошающий, не удалось, (4 лишних жилы просто не лезут), и проектировщик мог руководствоваться тем, что нагрузка генератора не превысит, к примеру, 70-80%. Ведь мы с Вами про нагрузку генератора не знаем ничего! Может он вообще всего на 50% будет нагружен?
Может он во взрыво-пожароопасном помещении, или на подводной лодке? А мы со своими ложными советами!
Про 18% я уже писал,  исходя из 450А на жилу, плюс еще 20-30% недогрузки генератора, прилично получается!
Но всё это - фантазии! Надо-бы всё увидеть своими глазами! Уж слишком много неоднозначного у вопрошающего!
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Сентября 2024 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

P.S.
Я знаю примеры, когда дизель-генератор брали повышенной мощности, чтобы обеспечить тяжёлый пуск мощных двигателей (насосов). А потом, через 5 -15 секунд, он работал максимум на 50% своей мощности.
Подстанцию, эти насосы, при пуске попросту вырубали, а дизель тащил.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Сентября 2024 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Про коэффициент 0.8 я не забыл, я про него просто ничего не знаю.
1300 кВт - ток - 1900А
1000 кВт - ток - 1450А

Не знаете про коэффициент мощности? По простому косинус фи? Тогда у Вас нет элементарных знаний, без обид. Не стоит кому то что то советовать.
Для генератора 1000 кВт  Iном = 1000кВт/1,732/0,4кВ/0,8(это косинус фи)/0,95(это кпд) = 1900А.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 24 Сентября 2024 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Вы что-нибудь одно выберите пожалуйста.
То я ничего не советую, то наоборот, даю советы.
Вообще-то  я с Вами вёл диалог, советовать что-либо вопрошающему и не пытался.
Сколько помню, это Вы пытались выбить из меня советы вопрошающему, даже отправляли меня к пункту 1.
А Вам могу посоветовать, будьте по-внимательней, по-сдержанней, и не пытайтесь свои фантазии выдавать за реальность.
Не обижайтесь, я просто констатирую факты.
И из уважения к аппонентам, так и надо писать - Cos фи, а не 0.8, чтобы всем было понятно что это, а не только себе-любимому!
Извините, если обидел. Вот формулу привели, и всё с Вами стало ясно.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Сентября 2024 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Ладно! Пора заканчивать
Формула, приведённая Вами, это формула механической мощности на валу двигателя. Эта мощность меньше электрической мощности затраченной на вращение вала двигателя.
У генератора,  механическая мощность на валу должна быть больше, чем выработанная электрическая. На КПД и на косинус надо было умножать, а не делить. Из ничего мощность появиться не может.
Вы изобрели вечный двигатель? Затратили 1000 кВт, а получили 1300 кВт?
Будете строить по этому принципу электростанции, я в доле!
И второе.
А откуда Вы узнали величины КПД и косинуса, Вы что, видели шильдик этого генератора? Ведь у разных генераторов, они разные! И U_gene, вопрошающий, не давал таких данных! Откуда?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Сентября 2024 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Лучше книжки почитайте, чем глупости писать.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Сентября 2024 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

У генератора помимо механического есть электрический кпд. Коэффициент мощности для электротехнических систем-  всегда ( в любых системах)-величина отношения активной (полезной) мощности к полной
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 02 Октября 2024 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Если оперируем понятием ток, ток и берем его за основу, в исходный данных указано 1900А.
Принимаем прокладку питающих сетей по рядно (прокладка пучками для сечений выше 16мм2 не допустима)
Базовый ток для кабеля 240мм2 в ПВХ изоляции для 3х токопровод. жил. по табл. В52.4 графа 6 = 403А
Поправочный коэффициент по табл. В52.14 для температуры 35град =0,94
Поправочный коэффициент по табл. В.52.17 для 5 контуров =0,73

Если, предположить, что все кабели (15шт диам.28мм уложены в 1 лоток), например шириной 600мм, то имеем Iдд=(403х0,94х0,73)х5=1380А. Очевидно что полученное значение менее требуемого значения в 1900А, для передачи тока в 1900А (не учитываем перегрузку и т.д. считаем, что защита решается другими способами), тогда Iдд=(403х0,94х0,72)х7=1909А.

Коллеги выше подсказали уже, для таких нагрузок, следует применять шинопроводы. т.к. такие решения пожароопасны, при не свевременном обслуживании контактных соединений.
 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 02 Октября 2024 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

А как Вы собираетесь шинопровод соединять с автоматом и с генератором? Если длинна кабелей от генератора до автомата 5 метров, стоит-ли городить огород?
И кто сказал, что нагрузка генератора будет сто-процентной? Обычно генератор выбирают хотя-бы с двадцати-процентным запасом. Ведь мы про нагрузку ничего не знаем, в отличии от проектировщика. Может она ещё меньше?
А если длинна кабелей много-больше 5 метров, тем более мы про нагрузку ничего не знаем. Стоит-ли за номинал нагрузки принимать номинал генератора и расчитывать сечение кабелей по номинальному току генератора?
Может и стоит, но я, к примеру, не уверен.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Андрей11, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines