Прокладка кабеля 10 кВ по сухотрубу

Количество просмотров - 339
(ссылка на эту тему)
Анютка23.07.87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Октября 2024 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, можно ли прокладывать кабель 10 кВ на улице по трубе сухотруба?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2024 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

А что здесь запретного? Обычная прокладка в трубе. Со всеми плюсами и минусами. Или я чего то упустил?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Анютка23.07.87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Октября 2024 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Сухотруб это незаполненный водой трубопровод, предназначенный для тушения пожара. Подразумевается прокладка не в нем а по нему
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2024 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

То есть он действующий? И не отсоединен от сети раздачи? Если да, то нельзя. При замыкании на землю в точке соединения опасно высокий потенциал. Он конечно сходит на нет по мере удаления. Но замыкание может существовать долго, соответственно и опасность возрастает. По трубе можно, если кабель в броне, ну и не крепить к трубе. И защиту от замыканий на землю ставить на терминале РЗ со временем отключения, равным 0.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Анютка23.07.87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Октября 2024 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо [непонятно][непонятно]??
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Октября 2024 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Здесь, я думаю, надо смотреть ПУЭ, п. 2.3.88, и принимать как параллельную с водопроводом. Минимальное расстояние 1 метр.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Октября 2024 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Минимальное расстояние 1 метр.

Все упирается в технологию самой трубы. Если на ней требуются в принципе какие то работы (отрезать, врезать и т.п.) то близко расположенный кабель как бы будет мешать.  А метр нужен для раскопок. Все таки труба под постоянным давлением и сухая труба все таки разные вещи.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, APN_Group, Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines