Сигнальные кабели для блок-контейнера с АДЭС (запуск, авария, температура и т. д.) заказчик просит дополнить сигналами пожарки и охраны (срабатывание пожарной сигнализации, неисправность системы пожарной сигнализации, тревога охранной сигнализации, неисправность охранной сигнализации). Можно проложит отдельно один кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 с учётом того, что он не относится к кабелям СПЗ? Какие документы почитать по данной теме, посоветуйте пожалуйста.

Проектировщик (Одинцово, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2025 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Пожарная сигнализация должна прокладываться отдельным кабелем. СП6.13130.2021

----- добавлено 24 Января 2025 года, 13:10 -----
При чем с уровнем изоляции FRLS. ГОСТ31565-2012, таблица 2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Николаускас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2025 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

[Пожарная сигнализация должна прокладываться отдельным кабелем. СП6.13130.2021]
Настоящий свод правил устанавливает требования к питанию электроприемников, линиям связи, электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий и сооружений. У меня же в контейнере смонтирована своя система с датчиками, с неё и выводится сигнал "в мир" на пульт охраны. Эта линия точно относится к электрооборудованию СПЗ?
Про FRLS  ГОСТ31565-2012 "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара". Это сигнализация и в условиях пожара её работоспособность уже не важна. Она ничем не управляет, ничего не освещает.
Основной вопрос на который я так и не смог для себя однозначно ответить входит ли сигнализация в СПЗ? В состав входят автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения (но тут то автоматики нет). Меня монтажники уверяют, что не входит.

Проектировщик (Одинцово, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2025 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Не понял я Вас. Является ли автоматическая пожарная сигнализация системой противопожарной защиты?
И что значит автоматики нет? Датчики это уже не автоматика?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Николаускас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2025 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)


Не понял я Вас. Является ли автоматическая пожарная сигнализация системой противопожарной защиты?
И что значит автоматики нет? Датчики это уже не автоматика?
Спасибо большое!!!

Проектировщик (Одинцово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines