Ната 1204
|
Добрый день. Делаем проект по ВЛ 35кВ, необходимо выполнить отпайку от существующей угловой анкерной опоры, выполненной на 2 стойках СВ164. Необходимо установить реклоузер и коммерческий учет. Планирую установить на опоре разъединитель между 2 стойками, затем уже КРУН 35кВ с вакуумным выключателем и учетом и далее уйти на анкерную концевую опору. Может быть возможно как то по другому развязать этот узел. У кого есть опыт в проектировании ВЛ 35кВ поделитесь пожалуйста
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Разбейте работу на 2 участка: 1. Решения по выполнению отпайки. 2. Решения по учету и коммутации.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ната 1204
|
Разбейте работу на 2 участка: 1. Решения по выполнению отпайки. 2. Решения по учету и коммутации.
Так в этом и загвоздка. Как это сделать? Либо реклоузер на сущ. опоре и потом узел учета, или разъединитель и КРУН с учетом и уйти на концевую?. Опыта мало, поэтому и возникают вопросы.
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Mav
|
1. А вам дают разрешение вешать доп. оборудование на сущ. опоры? 2. А вам нужен этот геморрой с работами на действующей ВЛ? Делайте все работы и монтируйте нужное оборудование на вновь проектируемой ВЛ. Здесь вы, как проектировщик вольны делать так, как вам и заказчику хочется. А хозяину действующей ВЛ останется только присоединить новую ВЛ к действующей.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ната 1204
|
В ТУ установить коммутационный аппарат для автоматического отключения и выполнить учет коммерческий, да вы правы разрешения нет. Тогда устанавливаем портал и уже далее КРУН с вакуумным выключателем и учетом. Вот в принципе такое решение.
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Старайтесь максимально применять типовые решения (проекты) по установке разъединителя (если он нужен), типовой на установку реклоузера, ячейки КРУН, опор... Кстати, ТУ на присоединение, на учет и т.д. у вас на руках есть в бумаге? Поговорите с ПТО сетей, как у них принято выполнять данные узлы (у всех есть любимые варианты), у них же можно глянуть выполненные проекты или уже готовую ВЛ и переснять себе уже выполненные решения. Да и в дальнейшем с согласованием проекта будет легче.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ната 1204
|
ТУ заказчик предоставил, именно из ТУ требование по автоматическому отключению и коммерческому учету, ТП на ВЛ 35кВ 3.407.1-163, типовой на установку разъединителя не нашла, но есть варианты установки реклоузера ТАВРИДА с разъединителем. По КРУН тоже информацию можно найти я думаю. Портал из 1 ячейки ТП 3.407.1-162. Как то так.
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Mav
|
Так как на существующей ВЛ провода расположены горизонтально, рассмотрите отпайку "гитарой"...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ната 1204
|
Так как на существующей ВЛ провода расположены горизонтально, рассмотрите отпайку "гитарой"...
А можно рисунок. или фото как это сделать?
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
Ната 1204
|
Так как на существующей ВЛ провода расположены горизонтально, рассмотрите отпайку "гитарой"...
Разобралась! Спасибо огромное за помощь!
|
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
|
|
|
|