beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение газопровода с силовым электрическим кабелем. Требования нормативных документов

Количество просмотров - 13109
(ссылка на эту тему)
Пухлик-100
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Августа 2007 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Реконструкция здания, по стене здания поднимается из земли кабель АВБбШв-4х35 на отметку 5 м и заходит в щитовую расположенную на 2-эт ( кабель сущ.)
Газовики запроектировали газопровод по стене по всей длине здания (газопровод в землю уложить нельзя, много коммуникаций не разойтись), газопровод проходит на высоте 3 м и пересекает сущ. кабель, выходящий из земли.
Газовики ссылаются на то что заказчик сказал будто кабель будет демонтироваться и щитовая переносится на 1-эт, но все изменилось - щитовая остается на старом месте.
  • Теперь вопрос
    [смех] как выполнить пересечение газопровода с кабелем чтобы проект по газопроводу не переделывать и кабель не трогать (рассмотрю все предложения [смех])
    пожалуйста дайте ссылку на норм. документ.

Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Августа 2007 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Боюсь так красиво "и газопровод не менять и кабель не трогать" не получится никак [грусть]
В любом случае необходим будет демонтаж-монтаж эл.кабеля.
Предлагаю такой вариант: электрическим кабелем не доходя до газопровода нырнуть внутрь здания, и дойти до щитовой уже внутри здания. Длины сущ. кабеля на такой манёвр должно хватить. Главное чтобы это "нырнуть" на пришлось в чью-нибудь квартиру [улыбка]
Здание-то жилое или общественное? Какое помещение прилегает к стене здания в месте такого нехорошего пересечения коммуникаций?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Элемент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Августа 2007 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

 А если в месте пересечения с кабелем отойти газовым трубопроводом от стены? Расстояние должно быть в ПУЭ.
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2007 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Если читать ваше ПУЭ (я не электрик), то расстояние между КЛ и газопроводами должно быть не менее 1 м. См. п. 2.3.134 ПУЭ (но это для производственных помещений).
Там же написано что при меньших расстояниях надо кабель защищать металлическими трубами или кожухами.
Пухлик-100! какое здание, мож производственное?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Пухлик-100
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Августа 2007 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

По наружной стене производственного здания.  А на счет
Цитата
электрическим кабелем не доходя до газопровода нырнуть внутрь здания, и дойти до щитовой уже внутри здания.
как предлогает Хома не получится это мы уже рассматривали А выход всеже нашли (кабель вштробить в стену и заштукатурить) заказчик согласился. Спасибо всем за участие в решении проблемы.

Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2007 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

  Принятое решение, Пухлик-100, больше похоже на "абы нихто не бачыу". Заштукатурили и вроде нет проблемы  [злой]
  Если здание на самом деле производственное, то можно было ссылаясь на п. 2.3.134 ПУЭ-6 просто закрыть кабель кожухом (кожух пристрелить к стене). Во-первых, не надо штрабить. Во-вторых, проще будет жить, когда понадобиться заменить или демонтировать кабель.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2007 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Тут ещё в другом дело. По мимо всего прочего, кожух это ещё и огнепреграда. Можно ли гарантировать, что слой штукатурки будет иметь равноценную степень огнестойкости с металлическим кожухом?

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Пухлик-100
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Сентября 2007 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

тут вопрос в другом газовики уперлись "рогом" и говорят что по их нормам такого пересечения делать нельзя( имею в виду кабель защитить металлическим кожухом) правда ничем свои слова не потвердили.

Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Сентября 2007 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п. 7.24 СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение":
Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными   сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раздел 9).
В разделе 9 "Внутренние устройства газоснабжения":
п. 9.16 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения,   расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ещё из 7-го раздела:
п. 7.31 Расстояния между газопроводами и воздушными линиями электропередачи, а также кабелями следует принимать по ПУЭ.
...
п. 7.34  Совместную  прокладку  газопроводов  с  электрическими кабелями и проводами, в том числе предназначенными для обслуживания газопроводов (силовыми, для сигнализации, диспетчеризации, управления задвижками), следует предусматривать в соответствии с указаниями ПУЭ.

Вывод: газовики, Пухлик-100, вам и не могли ничего сказать со ссылками. Все пути ведут к ПУЭ! Т.е. см. всё что писали про ПУЭ выше (но только если у вас помещение не категории А).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Позём
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Октября 2007 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

 Отличная тема про пересечение газопроводов с силовыми кабелями!! Нашел через поиск. Очень срочно надо было решить вопрос по пересечению кабелей с газопроводами в топочной. А пункт не помнил в ПУЭ. А здесь написан, да еще подтверждается нормами газовщиков, что пересечение смотреть именно в ПУЭ.
Хома, огромное спасибо за полезный пунктик  [смех].
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Марта 2014 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

прошу помощи! инженер Газпром не согласовывает пересечение кабельной линии 10 кВ с газопроводом в земле, мотивируя тем, что угол пересечения небольшой (около 10 градусов). По ПУЭ угол не нормируется. Может есть газовый норматив на пересечение? кто прав?

Инженер (Оренбург, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Марта 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

По-моему нету такого норматива. Сделайте газовой трубой зигзаг и пересекитесь под углом около 90 градусов.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Марта 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

дело в том, что я проектирую КЛ-10 кВ. Газопровод уже лежит в земле. пересечение его будет горизонтально-направленным бурением (под дорогой). Параллельно не выходит, вот и получилось пересечение, но под углом 10-12 градусов. Но все равно спасибо! раз нет, значит можно.

Инженер (Оренбург, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Марта 2014 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Сделайте зигзаг кабелем. Я думал тут вопросы задают только газовики.
Кстати, и футляр на кабель сделаете. Это чтобы газовики разрывая свою трубу не повредили кабель.
...
Что-то крутится в голове по поводу 2м от пересечения до конца футляра на кабеле... Глюки наверное...

Добавлено:
Точно глюки! Какой футляр при бурении!
Все заморочки газа с электричеством решаются согласно ПУЭ, на него везде ссылки в газовых нормативах.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Марта 2014 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Все заморочки газа с электричеством решаются согласно ПУЭ, на него везде ссылки в газовых нормативах.

Вот что мне было нужно. спасибо! Специально зашел к вам на газовый форум, чтобы это узнать)))

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines