Оптические коннекторы. Затухание для оптических разъёмов различного типа?

Количество просмотров - 13624
(ссылка на эту тему)
Язь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2007 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Есть ли у кого данные по значениям среднего затухания в оптических разъёмах (одномод, многомод) различного типа (FC, SC, ST)?
Попов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2007 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Данные указываю в порядке:
тип - затухание многомода - затухание одномода
FC              0,2                              0,3
SC              0,2                             0,25
ST              0,25                            0,3
Среднее затухание указано в дБ для длины волны 1300 нм.
Как видите они одного порядка
Крик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2007 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

тип - затухание многомода - затухание одномода
MIC              0,3                              0,4
SMA             1,0                               -
E-2000          0,2                            0,25

Ещё для менее распространённых разъёмов.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Язь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Сентября 2007 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А откуда информация? Ей можно верить?
Попов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Октября 2007 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

Достоверная информация только у производителя в документацию на разъёмы. А это из Семёнова средние значения.
Крик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Ноября 2007 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Ну вот Вам и производитель: http://ptvs.ru/?q=cat6-1.php
* Оптические соединители.mht
(97.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 617]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Александр.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2011 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

День добрый.
Волнуют несколько вопросов.

Радиус изгиба пиктейлов и пэтчкордов зависит от:
1 Размещение оптического кросса.
2 Конструкции сплайс касет.
3 От количества сплайс касет.
4 Размещение пэчкордов в блоках оптических кроссов.
5 Размещение пэчкордов в стативе оптического кросса.

Если не трудно, дайте ответ.
P.S. Есть ещё несколько вопросов ).
Заранее благодарен.

Ученик ( ? , Украина)
Tomass
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2011 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

День добрый.
Отвечая скопом на все вопросы - мин радиус изгиба волокна зависит от ТИПА волокна и мало зависит от реализации (за исключением толстых кабелей имеющих в себе повив из нескольких волокон или оптических модулей с волокнами - для них мин радиус определен заводом изготовителем и пишется обычно ввиде N*диам. кабеля)

"В настоящее время широко используются несколько основных классов оптических волокон в соответствии с рекомендациями ITU-T:

   * G.651 Многомодовое 50/125 мкм с градиентным профилем показателя преломления.
   * G.652 Стандартное одномодовое.
   * G.653 Одномодовое со смещенной дисперсией.
   * G.654 Одномодовое со смещенной длиной волны отсечки.
   * G.655 Одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией.
   * G.656 Одномодовое с ненулевой дисперсией для широкополосной передачи данных.
   * G.657 Одномодовое с уменьшенными потерями на малых радиусах изгиба.

ITU-T - (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) - Сектор стандартизации Международного союза электросвязи. Каждый класс (тип) оптических волокон может иметь различные подклассы (категории), в которых волокна могут отличаться по некоторым характеристикам. "
Подробнее тут:
http://www.lenservice.ru/articles/?subsection=8
http://www.lenservice.ru/articles/?subsection=13
* Рекомендация G_652.mht
(548.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 439]
* Рекомендация G_657.mht
(513.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 212]

в приложении образец инструкции по монтажу оптической муфты и по выкладке оптического волокна в кассете (там фото неплохие)
* МТОК Г2 128 .pdf
(1083.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 228]
Александр.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Февраля 2011 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное, выбрал для себя нужную инфу.
Вопрос .
Чем лучше интерфейс LC от FC, из-за:
1 Меньшего вносимого затухания.
2 Удобства комутации.
3 Меньшей опастности для глаз.
4 Большей плотностью интерфейсов.
5 Мньшего отражения.

Немогу выбрать что из этих предоставленых вариантов более актуально(.
Подскажите если не трудно.

Ученик ( ? , Украина)
Tomass
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Февраля 2011 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Я бы не советовал ни то ни то )
FC, LC - затухание примерно равное (зависит от добросовестности поставщика), защита от попадания излучения в глаз только методом затычек (теряются в момент)
FC - металлический, толстый феррул, при монтаже есть риск повредить фронтальную сторону ферулла (при провороте). Требует много места для монтажа (как мин. нужно подлезть пальцами сбоку чтобы его отвернуть). Исторически почему-то считался более надежным (металл=прочность), что в принципе ничем не подтвердилось. Один из самых дорогих ...
LC - малогабаритный. высокая плотность монтажа. Как следствие - тонкий феррул, чувствительный к вандализму и трясущимся рукам. Монтаж push-pull - значительно проще. Еще дороже чем FC, приборных интерфейсов под LC относительно немного.

Советую SC вариант ) Дешево и сердито. К тому же есть вариант розеток со шторкой, автоматически закрывающей розетку при извлечении коннектора (принцип аналогичен разъему E-2000). Способ монтажа такой же как у LC - "тянитолкай"
Вот здесь это все хорошо описано:
32598-Sc-Type-Swing-Shutter-Adapter-1.jpg
 
* 32598-Sc-Type-Swing-Shutter-Adapter-1.jpg
(8.71 Кб, 300x300)  [скачать]  [загрузок: 4283]
* Разъемы для оптики.doc
(302 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 310]
AleksNet
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2013 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)


Я бы не советовал ни то ни то )
FC, LC - затухание примерно равное (зависит от добросовестности поставщика), защита от попадания излучения в глаз только методом затычек (теряются в момент)
FC - металлический, толстый феррул, при монтаже есть риск повредить фронтальную сторону ферулла (при провороте). Требует много места для монтажа (как мин. нужно подлезть пальцами сбоку чтобы его отвернуть). Исторически почему-то считался более надежным (металл=прочность), что в принципе ничем не подтвердилось. Один из самых дорогих ...
LC - малогабаритный. высокая плотность монтажа. Как следствие - тонкий феррул, чувствительный к вандализму и трясущимся рукам.

Если руки крюки,то все выше перечисленное не исключено.

? (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines