Перевести значения расхода воды из л/с в м3/ч. Методика определения?

Количество просмотров - 99322
(ссылка на эту тему)
Нади
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Октября 2009 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Как перевести расход К2=945,5л/с в м3/ч???

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
White Label
***
Куратор подраздела "Тепловые станции"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2009 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Это что?  [шок] Вопрос с подковыркой?
Давайте, чтобы больше не задавались такие вопросы, у вас будет вот такой небольшой, но иногда полезный калькулятор.
* Calc.zip
(451.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 13218]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
ВКМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2009 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Смотрите Нади: в 1м3-1000л, а в 1ч-3600с, т.е. 945.5/1000=0,9455м3/с, а теперь 0,9455*3600=3403,8м3/ч.
Вобщем если л/с умножить на 3,6 (3600/1000=3,6) получатся м3/ч
Обратите внимание:за одну секунду у вас "появляется" 945,5л (а это почти 95 здоровых 10-ти литровых ведер). Если это Ваша автомойка 6х5 метров, то задумайтесь (цифры могут быть в пределах 1-2 м3/ч).

Инженер (Минск, Беларусь)
Нади
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2009 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Это не автомойка [улыбка]. а способом умножения на 3,6 я и сделала...но наша глав.спец. посчитала, что у неё вместо моих 3403,8 м3/ч получилось 265 м3/ч... и не понятно как так можно посчитать и по каким формулам...

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2009 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

он поделил, вместо умножить
запарка - бывает.
сам так тупил [улыбка] только не с расходами.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Января 2010 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Если это максимальный расход при ливне, рассчитанный по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85, и рассчитан правильно, тогда просто умножить секундный расход на 1,2. В вашем случае: 945,5л/с*1,2=1134,6 м3/ч

Специалист (Казань, Россия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2010 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Если это максимальный расход при ливне, рассчитанный по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85, и рассчитан правильно, тогда просто умножить секундный расход на 1,2


А ведь точно! Я даже не задумывался над этим!

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Serpupin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2010 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно объяснить:
Цитата
Если это максимальный расход при ливне, рассчитанный по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85, и рассчитан правильно, тогда просто умножить секундный расход на 1,2. В вашем случае: 945,5л/с*1,2=1134,6 м3/ч
?
Спасибо!

? (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2010 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Чтобы сильно не заморачиваться: [свист]
* convert1.rar
(133.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4019]

? (Вильнюс, Литва)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Мая 2010 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно объяснить:
Если это максимальный расход при ливне, рассчитанный по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85, и рассчитан правильно, тогда просто умножить секундный расход на 1,2. В вашем случае: 945,5л/с*1,2=1134,6 м3/ч
Дождь с интенсивностью q20 идет 20 минут, т.о.: 945,5л/с*3,6 - это расход за 60 минут; а (945,5л/с*3,6)*20мин/60мин=1134,6 м3/ч, т.е. за 20 минут

Специалист (Казань, Россия)
Serpupin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Мая 2010 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Получается, чем больше времени льёт дождь, тем больше расход.
Но какой вывод можно сделать из этого: скажем, чем дольше из крана идёт вода, тем больше расход?
Что-то здесь не так? [улыбка]
Расход за единицу времени это объём.

? (Москва, Россия)
Проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2010 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Господа! Причем здесь 20 мин. Расход - это количество (кубы) в единицу времени (час). Столько-то кубов в 1 (один) час. Если уж на то пошло, то и пишите, что расход 1134.6м3 /(1/3ч).

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Мая 2010 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)


Господа! Причем здесь 20 мин. Расход - это количество (кубы) в единицу времени (час). Столько-то кубов в 1 (один) час. Если уж на то пошло, то и пишите, что расход 1134.6м3 /(1/3ч).
"в единицу времени (час)" или минуты.
Гидравлические расчеты проводятся при максимальном расчетном расходе, который рассчитывается по методу предельных интенсивностей (см. СНиП 2.04.03-85, п.2.11). Продолжительность этого ливня составляет 20 минут, см.СНиП 2.04.03-85, п.2.12.
В нашем случае часовой и суточный объем стоков будет одинаковым, т.е. 1134.6м3.

Специалист (Казань, Россия)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Сентября 2010 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Вопрос ведь изначально ставился о переводе л/с в м3/час. Умножил на 3,6 и горя не знай! [подмигиваю]

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Сентября 2010 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)


Вопрос ведь изначально ставился о переводе л/с в м3/час. Умножил на 3,6 и горя не знай! [подмигиваю]
Умножил на 3,6
Это если 1час=60минутам, а у нас часовой расход образуется всего за 20минут (1/3 часть часа), потом ливень прекращается, т.е. расхода нет

Специалист (Казань, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines