Система водоснабжение 19-этажного здания. Какую схему зонирования принять?

Количество просмотров - 6178
(ссылка на эту тему)
Нади
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2009 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Здание 19 этажей ( 1-ый этаж на офисы). Какую схему зонирования принять? И есть ли у кого-нибудь проект зданий с зонированием? а то мы больше 15 этажей здания не проектировали ещё... Помогите, пож-та...

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2009 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Проектировали 18-эт жилые дома.....применяли 2-зонную систему водоснабжения....1- с первого по 9 этаж, 2 с 9 по 18 этаж......1 зона от напора городской сети, 2- зона в подвале устанавливали повысительные насосы.....+ отдельно противопожарный водопровод......на офисы в подвале отдельную ветку с водомерным узлом....чертежей в электронном варианте к сожалению нет

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Нади
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2009 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!!
Изучили ТКП "Высотные здания". Много всего интересного... Пришли к такому же выводу. Поэтому замечательно, что не только мы так думаем [подмигиваю]. Так и будем делать...

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Нади
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2009 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Наша глав.спец и минская экспертиза дала добро на проектирование без зонирования... Верхняя разводка и тщательный просчёт гидростатическтго давления. Есть какой-нибудь нормативный документ в котором чётко написано когда применяется зонирование?

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Гуральнік
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Ноября 2009 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

 У нас на Украине для жилищного строительства четко есть нормы на зонирование систем водоснабжения... Это, когда давление возле арматуры на 1 этаже превышает 45 м в.ст... Видимо такое решение продиктовано "жизнью".. Очень часто  просто разрывает арматуру на первых этажах... Регуляторы давления на ответвлених не спасают, особенно когда нет разбора... Как правило это практически две системы водоснабжения, з двумя отдельными  насосными установками... из практики, до 24 этажей,  магистральные разводки делаються  по подвалу и по чердаку. Когда больше 24 этажей, делается специальный технический этаж (посреди здания). Очень удобно  совмещать  противопожарное водоснабжение с верхней зоной... А вообще-то надо рассматривать  каждый случай индивидуально

Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2014 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

а как решается система канализации в здании высотой 25-27 этажей ?

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2014 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Есть какой-нибудь нормативный документ в котором чётко написано когда применяется зонирование?

Конечно есть.....ТКП "Внутреннее водоснабжение зданий" пункт не помню. Зонную систему проектируют для уменьшения мощности повысительных насосов. Зачем ставить насосы бОльшей производительности, если для первой зоны достаточно городского напора?

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Может есть у кого пример выполнения водопровода и канализации для здания этажей в 20 и более? можно не рабочку, так наброски, решения принципиальные, литературу..

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Апреля 2014 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

зайдите на форум авок там в ветке проектные работы есть примеры

Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines