Контур заземления вокруг КТП. На какой глубине прокладывается и как выполняется?
|
Количество просмотров - 27029
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сергей А.П.
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Может кто подскажет по проетированию КТП? На какой глубине прокладывается контур заземления вокруг КТП и как выполняется ? Может у кого есть методика расчета? Буду очень благодарен.
|
Инженер-электрик (Пинск, Беларусь)
|
|
|
ВepxomypoB

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Серия 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок Там есть ответ на ваш вопрос.
Значение сопротивления растеканию тока промышленной частоты должно составлять не более 4 Ом*м. Исходя из значения сопротивления грунта определяете количество заземлителей, глубину залегания электродов, расстояние между ними и материал между ними. Все это выбирается по табл.6 СН 305-77 (Инструкция по проектирования и устройства молниезащиты зданий и сооружений)
|
Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
См. арх.№15256тм-т1 "Заземление на линиях электропередачи напряжением 0.38-10 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 10/0.4 кВ "Белэнергосетьпроект".
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
7777
|
См. арх.№15256тм-т1 "Заземление на линиях электропередачи напряжением 0.38-10 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 10/0.4 кВ "Белэнергосетьпроект".
Хороший совет... Только где его взять? Давно ищу...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сердолик
|
На какой глубине прокладывается контур заземления вокруг КТП и как выполняется ? эллектроды вертикальные забивать с глубины 0,7 (средняя величина), на этой же глубине горизонтальный заземлитель обвязывающий вертикальный. По периметру КТП д.б. заземлитель на расстоянии не больше 1 м от КТП, КТП заземлять не менее чем в 2-х точках.
|
Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Хороший совет... Только где его взять? Давно ищу... В электронном виде не знаю, а в бумажном г.Минск, интитут РУП "Белэнергосетьпроект, 1-й Твёрдый переулок, 5 или ул. Сухая,3 ОАО "Белсельэлектросетьстрой"
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
7777
|
Вася, а ты то как его видел? А вот где найти этот арх.№15256тм-т1?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
ПС
|
Например здесь ![[секрет] [секрет]](https://www.proektant.org/Smileys/default/lipsrsealed.gif) :
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
7777
|
Спасибо... может и чертежи кто найдет?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Спасибо... может и чертежи кто найдет? Есть кое-какие рисунки
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
7777
|
спасибо Вася... не ожидал... давно смотрю за твоими постами... откуда в Лабазовке такой уникум? Но обсуждение продолжаем, где ж найти секретный арх.№15256тм-т1?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Майор
|
Вася, можно ли повторить КТП1 и КТП3, но только в 2004 каде? А то пишет "неправильный файл чертежа".
|
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Но обсуждение продолжаем, где ж найти секретный арх.№15256тм-т1? Читай.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Grey-rnd
|
Парни подскажите по следующему решению. Под ктп слабве грунты и принято решение выполнить выторфорку с применением дорнита и пескчаной подушки и далее положить плиту. Глубина выемки торфа 1,2 м, соответтсвенно необходимо сделать площадку 1,2 м с каждой стороны+ширина плиты. Но как организовать ЗУ?! Там же не далее метра...бить в частично в песок и дырявить дорнит ?
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Diego
|
и далее положить плиту А использовать плиту как ЗУ? Ну и Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
1.7.98 ПУЭ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|