beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропитание и управление светофорами на перекрёстке автодороги. Примеры схем?

Количество просмотров - 23166
(ссылка на эту тему)
FilipchikZF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2010 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Нужен проект устройства пешеходного перехода через автодорогу с транспортными светофорами Т.1 и пешеходным светофором П.1. Спасибо

Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Января 2010 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

FilipchikZF, Вас что собственно интересует? Устройство пешеходных переходов или электропитание и управление светофорами перекрёстка?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
FilipchikZF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2010 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Простите, конечно только электрооборудование

Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2011 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. Может кто кинет ссылку на материалы или ткнет носом по теме "Электроснабжение светофора"

ГОСТ Р 522824.3 Электротехнические требования
4.3.1 Для присоединения светофора к питающей электросети должна быть предусмотрена клеммная колодка, которую размещают внутри на боковой стенке корпуса.
4.3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между токоведущими про водами и заземляющим контактом или нетоковедущими частями светофора должно быть не менее 20 МОм в холодном (обесточенном) состоянии.
4.3.3 Изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия в течение не менее 1 мин.
4.3.4 Металлические детали светофора, не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.
4.3.5 Токоведущие провода должны иметь маркировку или окраску по ГОСТ Р МЭК 60173.
4.3.6 При смене лампы светофора патрон не должен проворачиваться.
4.3.7 Светофоры должны иметь степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по
ГОСТ 14254
4.3.8 В качестве источников света в светофорах используют светоизлучающие диоды или электрические лампы накаливания общего назначения.

Эх..... и это единственно что имеется по светофорам... перерыл весь стройдок. Буду искать проектные решения на просторах глобальной сети.

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2011 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Вам надо светофор сконструировать или питание к нему подвести?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2011 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

просто электропитание, и как пологаю вариант  питания только от АКБ их (экспертов)  врядли устроит. Проблема в том что никогда не видел примеры таких проектов. Сначала определюсь с типом светофора. Они ведь разные  - некоторые питаються от  DC 12В или DC 24В ..... а некоторым необходимо : Питание 220 В, 50 Гц.
Определившись какой тип светофора, опять же придеться пофантазировать, ибо проектных решений не видел никогда... =(

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2011 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Обычно ставится ящик - внутри дорожный контроллер "Думка-С" с ним же счетчик электроэнергии и все это через автомат подключается к электросети 220В.
От контроллера кабелем КВВГ подключаются светофоры.

Генпланист (Брест, Беларусь)
FilipchikZF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Февраля 2011 года, 01:47
(ссылка на это сообщение)

А приложить проект можно?

Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2011 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Вот листы раздела электроснабжение светофорного объекта:
лист ЭС-1.jpg
 
* лист ЭС-1.jpg
(167.84 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 10879]
лист ЭС-2.jpg
 
* лист ЭС-2.jpg
(115.61 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 10465]
лист ЭС-3.jpg
 
* лист ЭС-3.jpg
(102.66 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 10243]
лист ЭС-4.jpg
 
* лист ЭС-4.jpg
(120.22 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 10057]

Генпланист (Брест, Беларусь)
FilipchikZF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2011 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Февраля 2011 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо за выложенные чертежи!!!

Не хватает только одного листа - контрольный кабель от ЩУ  до самого светофора [улыбка]))) (хотя это же не раздел силового электрооборудования [улыбка]).


Теперь хоть ясно с какими вопросами в ГАИ пойти [улыбка]))), и как выполнить эту тему.

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Февраля 2011 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Вот и кабельный план со спецификацией, только он же у всех свой [улыбка]
каб_план_1.jpg
 
* каб_план_1.jpg
(150.44 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 9732]
каб_план_2.jpg
 
* каб_план_2.jpg
(106.94 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2974]
каб_план_3.jpg
 
* каб_план_3.jpg
(125.15 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2510]
спецификация.jpg
 
* спецификация.jpg
(120.71 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2387]

Генпланист (Брест, Беларусь)
Kas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Января 2012 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Ребята, буду очень признателен если кто выложит образец полного проекта объекта светофорного регулирования.
Aleksander
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Августа 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Очень нужен рабочий проект установки светодиодного светофора, буду очень признателен могу на обмен проект автосалона.

Директор (Мурманск, Россия)
Arpi Ko
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день)) Кто согласится проконсультировать, устроилась на работу инженером-проектировщиком светофорных объектов. Опыта работы нет, 2 дня сижу смотрю проекты которые ранее делались в 2003 г. или 2005г. Может есть у кого то полностью собранный проект?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines