Район вечной мерзлоты. Выполняют ли ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах?
|
Количество просмотров - 4729
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Хочу знать

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, форумцы! Выполняют ли ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах (и какая это серия) в районах с вечной мерзлотой или только на деревянных по серии 3.407-80м?
|
Инженер (Харьков, Украина)
|
|
|
Юра 123
|
Выполняют с применением винтовых свай.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Хочу знать

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть типовые проекты для такого способа или это саморазработки? Если есть, подскажите их номера. А на практике, какие опоры применяют в основном: ж/б или дерево? :<(:
|
Инженер (Харьков, Украина)
|
|
|
Юра 123
|
Типового проекта не видел. Всё дело в винтовой свае, а пристегнуть ж/б опору к металической свае не проблема. По винтовой свае - могу помочь сбрось мыло. Построенную ЛЭП 6 кВ видел по северу ЯНО.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
Типового проекта не видел. Всё дело в винтовой свае, а пристегнуть ж/б опору к металической свае не проблема. По винтовой свае - могу помочь сбрось мыло. Построенную ЛЭП 6 кВ видел по северу ЯНО. тоже интересна информация по винтовым сваям для ВЛ-0,4-10кВ в условиях Крайнего Севера. Если не трудно поделитесь pps8993@yandex.ru Заранее спасибо!
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Сomings
|
А наш заказчик настаивает на стальных. и именно ЭЛСИ (Новосибирск). У них правда на 6-220кВ, но и 0,4 подвешиваем. Хотел файл прицепить, да великоват оказался, на http://www.elsi.ru/ скачать можно.
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
А мы делаем ВЛ в условиях Крайнего севера по сериям СП/08-001, СП/09-001, СП/09-002. У них в фундаменте стальные трубы.
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Сomings
|
интересно, поглядим...
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
А мы делаем ВЛ в условиях Крайнего севера по сериям СП/08-001, СП/09-001, СП/09-002. У них в фундаменте стальные трубы. спасибо, впервые вижу такое!! Интересно, как заказчики относятся к таким опорам, в плане снабжения - стойки, арматура??
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
А наш заказчик настаивает на стальных. и именно ЭЛСИ (Новосибирск). У них правда на 6-220кВ, но и 0,4 подвешиваем. Хотел файл прицепить, да великоват оказался, на http://www.elsi.ru/ скачать можно. как, делаете применительно, арматуру напр. МЗВА делаете на этих опорах, или СИП-3 только ВЛ будет работать на напряжении 0,4кВ?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
А мы делаем ВЛ в условиях Крайнего севера по сериям СП/08-001, СП/09-001, СП/09-002. У них в фундаменте стальные трубы А как фундаменты и заглубление рассчитываете?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Фундаменты у нас строители считают исходя из нагрузок на опоры, грунтов и пр. Где 9 м свая может быть, а где и 14 м.
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Den.

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, нет ли у кого то похожих чертежей в автокаде для вечной мерзлоты??
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Talya
|
Типового проекта не видел. Всё дело в винтовой свае, а пристегнуть ж/б опору к металической свае не проблема. По винтовой свае - могу помочь сбрось мыло. Построенную ЛЭП 6 кВ видел по северу ЯНО.
Ой, и мне тоже можно? petrova_proect@mail.ru Заранее спасибо большое!!!
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
|