Трёхфазный вводный АВ, питающий однофазные нагрузки. На какой ток выбрать АВ?

Количество просмотров - 27235
(ссылка на эту тему)
Fedotoff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Февраля 2010 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к жителям форума. Помогите правильно подсчитать ток вводного АВ.
Есть 3 фазы и на каждую фазу подключён 1ф потребитель на 2.2 кВ/10 А. На какой ток выбрать АВ как для 10 А или 30 А? А если нагрузка распределена не равномерно, то тогда как выбирать?

Проектант (Слуцк, Беларусь)
Аркадий М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2010 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Если автомат 3-х фазный и к нему подключается нагрузка однофазная, то автомат необходимо выбирать по наиболее загруженной фазе. Т.е. посчитать токи по каждой из фаз и вводной автомат принять не менее чем 1,25*Iнаиб.загр.фазы. В описанном случае это 1,25*10=12,5 А. Так же не стоит забывать резервные группы, если на них стоят большие автоматы, то необходимо дать запас для вводного с учетом возможности подключения нагрузки к данным резервным группам.
А еще почитай то что во вложении к сообщению. Взято из "Проектирование систем эл. снабжения - Радкевич В.Н".
* Выбор защитных аппаратов.zip
(136.15 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1396]

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2010 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Ток в каждой фазе определяется нагрузкой в ней. Т.е. если у Вас имеются нагрузки 2,2кВт, то активный ток соответственно равен 10А.
Дальше, нагрузка может быть с реактивной составляющей (ЛДС, двигатели, трансформаторы, ИБП оргтехники...) соответственно может существовать дополнительный реактивный ток (в среднем, очень грубо 15% для квартиры), кроме большая часть оборудования при включении в сеть создает броски потребляемого тока. Если речь идет о сложной нагрузке на каждой фазе (свет, оборудование) то лучше брать автомат на одну ступень выше из стандартного ряда т.е. 16А.
Когда у Вас имеются неравномерно нагруженные фазы, то ориентируйтесь по самой загруженной.
Важно! Необходимо учесть что в сети сечение применяемого кабеля должно быть рассчитано на максимальный ток длительно протекающий через автоматический выключатель (в данном примере исходим из 16А).

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Ptg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2010 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Здрасте всем.
Столкнулась с вопросом определения ампеража доучетного автомата при трехфазном вводе.
Если автомат 16А, то при включении однофазных токоприемников скажем 1,5кВ+2,5кВт+1кВт(не используя трехфазный токоприемник) то автомат будет выбивать. Вопрос: как выполнить расчет эл.нагрузок на 5кВт 380В, предусматривая включение однофазных токоприемников.

Инженер (Одесса, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2010 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

По самой загруженной фазе.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
DimGo
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2010 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Если неравномерность распределения нагрузки по фазам составляет менее 15%, то мощность трех фаз суммируется. Если неравномерность более 15%, то расчетная мощность составляет тройную величину мощности наиболее загруженной фазы.
В Вашем случае неравномерность больше 15%, поэтому расчетная мощность будет 7,5 кВт.
Если автомат 16А, то при включении однофазных токоприемников скажем 1,5кВ+2,5кВт+1кВт(не используя трехфазный токоприемник) то автомат будет выбивать.

Не будет его выбивать.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Натхен
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2010 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

а 16 А на вводе по селективности не проходит
на 2,5 кВт в группе - 16 А, а на вводе минимум 20А, а лучше через ступень 25 А
расчётная нагрузка не может быть больше установленной
поэтому мощность на щиток пишете как получается по расчёту, а ток - по загруженной фазе порядка 12,5 А при косинусе 0,92

Руководитель группы отдела ЭТ (Нижний Новгород, Россия)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2010 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Всё гораздо проще Iрас.=Р/0,53.Ставьте ближайший автомат по ряду тока и всё работает замечательно а селективность считается немного по другому это отдельная тема.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2010 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


Всё гораздо проще Iрас.=Р/0,53.Ставьте ближайший автомат по ряду тока и всё работает замечательно а селективность считается немного по другому это отдельная тема.

Всё совсем не просто... ивсё правильно обсуждалось...
А Ваша приблизительная формула только для прикидки тока старому электрику...

Инженер (Минск, Беларусь)
Ptg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2010 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Короче, все ясно, как ни крути а вводной на 5кВт максимальной мощности при 3-х фазах надо ставить максимум 16А
Спасибо за ответы

Инженер (Одесса, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2010 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Вводной автомат не несет функции защиты, это отключающее устройство, можете ставить и больше 16 А...

Инженер (Минск, Беларусь)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июня 2010 года, 02:02
(ссылка на это сообщение)

Вводной автомат это устройство защиты магистрального фидера до учёта и спорить не будем.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июня 2010 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


Вводной автомат это устройство защиты магистрального фидера до учёта и спорить не будем.

Почему не будем..? Докажите Ваше утверждение с помощью НТД или ТНПА...
Пока я могу предложить ПУЭ:
    1.5.36. Для  безопасной установки  и замены  счетчиков в сетях
напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключе-
ния счетчика установленными  до него на  расстоянии не более  10 м
коммутационным аппаратом  или предохранителями.  Снятие напряжения
должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Инженер (Минск, Беларусь)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Июня 2010 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Автомат-это комбинированное устройство в котором имеется и коммутация и защита или будем попусту содрагать инет?Прошу извинения за повышенный тон неприличного поведения.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Июня 2010 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Автоматы в армии, у нас автоматические выключатели...
А почему АВ..? На вводе может стоять просто рубильник..!

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Imp
Сегодня в 16:19

автор: Мади
Сегодня в 16:07

Сегодня в 15:05

автор: HASEK
Вчера в 17:19

автор: Evgeny1993
Вчера в 10:59

автор: Petrov-Vodkin
10 Марта 2025 года, 21:25

автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41

автор: Андрей11
07 Марта 2025 года, 23:30

автор: Tmak
07 Марта 2025 года, 12:46

автор: Ingenеr 2017
07 Марта 2025 года, 10:55

автор: Ingenеr 2017
07 Марта 2025 года, 10:37

05 Марта 2025 года, 12:39

03 Марта 2025 года, 22:40

03 Марта 2025 года, 22:37

02 Марта 2025 года, 20:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines