PE-шина ВРУ. Выбор сечения главной заземляющей шины (ГЗШ)?

Количество просмотров - 20455
(ссылка на эту тему)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2010 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, кто-нибудь считает какое сечение PE шины ВРУ здания по меди должно быть? Как расчыитать исходя из сечения питающих кабелей и нагрузки электроустановки в аварийном режиме?

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2010 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Посмотри это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Техник-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2010 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Посмотри это:

Спасибо!

Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2010 года, 04:06
(ссылка на это сообщение)

Циркуляр Ростемнтажа о выполнении ГЗШ.

Инженер (Омск, Россия)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2020 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проект по замене ВРУ торгового центра. II категория, схема крест на вводе. От ТП приходит два питающих кабеля ААБ 4х120. При пересчете на медную шину мне нужно учитывать что сечение PEN проводников 120 мм2 или 240 мм2??

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Апреля 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

При пересчете на медную шину мне нужно учитывать что сечение PEN проводников 120 мм2 или 240 мм2??

Я считаю, что 120, так-как выбор ведется по наибольшему сечению входящего кабеля, у вас их 2 одинаковых и выбирается по любому из них. Тем более они у вас от разных трансформаторов или секций шин.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines