Сообщение #1 : 01 Июня 2007 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

   Мои электрики подошли с таким вопросом. Они обогревают водостоки жилого многоквартирного дома, ставят там датчики и хотят, чтобы их сигналы обрабатывал какой-нибудь контроллер. Ну и, в итоге, чтоб этот контролер управлял системой (включал/отключал).
  Может есть какие специальные контроллеры для этих систем?

Инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2007 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

У меня есть паспорт на контроллер РТ400 российской фирмы "ССТ", которая занимается системами электрообогрева, но насколько я знаю они сейчас прекратили их выпуск и готовятся производить новый контроллер.
Они именно для таких систем с датчиками.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2007 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

 Не знаю про РТ400 ничего, но в каталоге "Теплолюкс" представлен контроллер (там он называется регулятор) для этих целей РТ200Е. Он по показаниям датчиков и осуществляет управление обогревом. Еще они ставят какие-то регуляторы TSAB, каталог с ними на работе, надо будет - гляну в понедельник.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Ценз
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июня 2007 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

  Не могу сказать какие контроллеры есть у Теплолюкса, но достоверно знаю, что каждый уважающий себя производитель греющих кабелей выпускает и контроллеры для них. Я не уверен нужен ли контроллер для водостоков, но контроллеры есть у:
   Raychem (Корпорация Tyco)
   THERMON
   BARTEC
Татра, если ещё интересует, то могу скинуть кой-какие каталоги.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
KRV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июня 2007 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

ООО "Теплолюкс-М" имеет в линейке своей продукции контроллер (регулятор температуры электронный) RT 200E (teploscat) в компелкте с датчиками температуры воздуха, наличия осадков, наличия талой воды. Датчик осадков с подогревом.

Специалист компании ООО "Теплолюкс-М" (Минск, Беларусь)
Bpt
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2007 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Для таких целей достаточно и термостата(как вариант термостат с реле времени) с капиляром. Они надежнее, нет необходимости в питании (он просто коммутирует цепи). Контроллеры обычно применяются для комплексных систем с выводом к системе мониторинга.

Инженер-проектировщик предприятия "Белпромтехнологии" (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Октября 2007 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


Для таких целей достаточно и термостата(как вариант термостат с реле времени) с капиляром. Они надежнее, нет необходимости в питании (он просто коммутирует цепи). Контроллеры обычно применяются для комплексных систем с выводом к системе мониторинга.

Не сталкивался с таким решением, только на контроллерах. Пожалуй все дело не в выводе к системе мониторинга, а в том, что видел промышленность и большие проекты по административным зданиям, там важна надежность и правильность работы. Да и фирмам, которые делают монтаж и проект по электрообогеву, более выгодно заложить в проект контроллер, т.к. большую прибыль можно получить.
Bpt, а можно подробнее узнать какие типы термостатов с капиляром можно брать и как вообще все это в проекте будет выглядеть?

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Октября 2007 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего то что называется контроллером у Теплолюкса и представляет собой несколько реле с выходами на датчик и на управляемую нагрузку. Просто так громко и умно называют - "контроллер".
Bpt, абсолютно согласен, что контроллеры разумно применять только при необходимости мониторинга (диспетчеризации).

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
KRV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Октября 2007 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего то что называется контроллером у Теплолюкса и представляет собой несколько реле с выходами на датчик и на управляемую нагрузку. Просто так громко и умно называют - "контроллер".


Я так понимаю, что здесь мы говорим о приборе, который принимает решение о включении или выключении системы электрообогрева водостоков в соответствии с определенной программой (алгоритмом) с учетом показаний датчиков. Поэтому, мы считаем правомочным называть свой прибор в обиходном общении "контроллером", хотя подчеркнем - его официальное название "Регулятор температуры электронный".


Для таких целей достаточно и термостата(как вариант термостат с реле времени) с капиляром. Они надежнее, нет необходимости в питании (он просто коммутирует цепи). Контроллеры обычно применяются для комплексных систем с выводом к системе мониторинга.


По поводу капилярных термостатов - существует ли возможность контролировать наличие осадков, выключать обогрев с задержкой (после пропадания сигнала с датчика), включать обогрев по одному из датчиков на определенное время?

По поводу стоимости, один регулятор стоит как 15 м нормального (саморегулирующегося) кабеля. Если система включает в себя около 500 м кабеля, да еще силовую часть и пускорегулирующую аппаратуру, то стоимость регулятора не превысит 2 %, тогда как его применение заметно снизит эксплуатационные затраты (расход электроэнергии).

Специалист компании ООО "Теплолюкс-М" (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Октября 2007 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

 KRV думаю абсолютно прав. Без "Регулятор температуры электронный" нельзя создать качественную и экономную систему электрообогрева. Но возможно для обогрева крыльца дома использование термостата является лучшим вариантом с технико-экономической точки зрения, при желании можно это сравнить.
Bpt как все-таки на счет информации о термостатах, что посоветуюшь брать.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Andrew
Участник форумов

Кабельные нагревательные системы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2007 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

К вопросу о контроллерах РТ-200E ООО "Теплолюкс-М". Это именно контроллеры, а не что там ещё, что "так громко и умно называют" . Основа РТ200Е 8-битовый микроконтроллер с 20 kbyte flash памятью фирмы AMTEL-AT89C55WD33P10325. Вообще все современные электронные терморегуляторы или термостаты, как для систем тёплого пола, так и для антиобледенительных систем кровли, открытых площадей и т.д. основаны на микроконтролерах (в основном, производства AMTEL. Это и Теплолюкс , и OJ Microelectronics, и Devi, и т.д.). Просто не всегда целесообразно задействовать в данном конкретном терморегуляторе  все функции используемого микроконтроллера (критерий - цена и выполняемые функции данным терморегулятором). А термостаты с капилляром - это что такое и с какого века это "упало".

Руководитель проектов систем антиобледенения (Минск, Беларусь)
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2007 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)


А термостаты с капилляром - это что такое и с какого века это "упало".


А это без понтов, по-старинке и очень надежно...  [смех] [смех] [смех]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Элемент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Декабря 2007 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Дополнительную информацию Вы можете почерпнуть в темах:
Эффективная работа систем антиобледенения, датчики влаги и осадков
Igor Alex
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Марта 2008 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

DEVIREGtm850ii-универсальный программируемый регулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры для управления кабельными системами снеготаяния,установленными на дорогах,ступенях,автостоянках,рампах или для защиты от  обледенения и замерзания водосточных труб и желобов.
Подключение до 4-х датчиков датчиков.
Устанавливается на DIN рейку.
Возможна модификация программы через RS232
Аaa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Мая 2008 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Термостат, это моё личное мнение, лучшее решение. Выставляете диапозон -3...+3 градуса, - и все... Еще можно посмотреть какие контроллеры исп. для автоматизации других систем (тепловой пункт, вентиляция). Если в контроллер заводиться уличн. температура, - вешайте на его выход систему антиобледенения...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1821, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines