Учёт географической широты при расчёте теплопритоков от солнечной радиации. Методика?

Количество просмотров - 10799
(ссылка на эту тему)
Moder
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2007 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

   У меня теоретический вопрос, вот писали в другой теме:

Программисты УП «ВАМ» разработали программу ... с учетом географической широты города Минска. ...

  А как собственно учитывается эта широта? Я знаю что для различных городов расчёт ведётся по-разному и видел ни одну программу. НО что собственно вводится в расчёт (какой коэффициент и откуда его берут) для учёта этой широты?
  Заранее спасибо.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2007 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Всё очень просто и элементарно... Географическая широта в программах по расчету тепловых балансов помещений нужна для расчета теплопритока от солнечной радиации через стены и окна (фонари и т.п.), что называется ограждающими конструкциями. В нормальных и правильных программах Вам достаточно выбрать только название населенного пункта, а дальше программа из базы данных выбирает для него температуру наружного воздуха (по холодному и теплому периоду), влажность, среднюю скорость ветра и величины солнечной радиации. Но есть обобщенные характеристики по солнечной радиации, когда экстраполированием таблиц по широте населенного пункта вычисляется солнечная радиация независимо от населенного пункта.
А насчет разных методик расчета в зависимости от городов (правильно сказать населенных пунктов, а то подумаете, что для деревни считается по другому [смех]) это бред сивой кобылы - законы физики (а именно в этот раздел относится теплопередача) одинаковы и для Африки и для Белоруссии... Или Вы думаете, что у негров свои законы физики???

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Moder
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Октября 2007 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Что-то подобное я и хотел услышать. Спасибо за ответ Coolerd.


... Но есть обобщенные характеристики по солнечной радиации, когда экстраполированием таблиц по широте населенного пункта вычисляется солнечная радиация независимо от населенного пункта. ...


Ясное дело что законы физики одни, я не про это совсем. Значит широта определяет солнечную радиацию... и есть какие-то сводные таблицы по этой радиации... А простому смертному их где можно увидеть? В каком источнике они могут быть? Просто интересен принцип составления программ расчёта теплопритоков, теплового баланса зданий и помещений и т.п.
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Октября 2007 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Лучше, грамотнее, просто супер здесь: ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ
Приведены и расчетные формулы и необходимые таблицы...

Официальные данные для РБ здесь: СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ СНБ 2.04.02 – 2000. Но по моему мнению, белорусы вместо того, чтобы использовать указанное выше пособие в качестве основы сделали какое-то г :oно, как считать по данным указанным в этом СНБ я так и не разобрался. Использую данные и методику с Пособия 2.91.

Все указанные документы есть в электронном виде, здесь выкладывать не буду - бо нарушение авторских прав, если надо стучитесь в ICQ...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Moder
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2007 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

   Если смотреть по СНБ 2.04.02–2000 то получается, что для различных городов Беларуси будут некоторые (пусть и небольшие) отличия в значениях солнечной радиации. Т.е. в принципе программы для расчёта теплопритоков должны в идеале составляться не только для Минска, но и для др. городов (речь про беларуские программы, такие как у "ВАМ" ).
   Вот данные по широте областных городов Беларуси:
   Минск -    54о
   Витебск - 55о10'
   Гродно -   53о40'
   Гомель -   52о30'
   Брест  -   52о
   Как и полагается в самом южном городе Бресте - радиация больше.
   
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2007 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Возьмите СНБ 4.02.01-03 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"  в Приложение Е есть широты всех "веховых" населенных пунктов РБ...
И главное - не надо забывать про то, что теплопритоки от солнечной радиации ещё зависят от строения ограждающей конструкции, её ориентации по сторонам света, а если есть окно или фонарь, то там всё становится ещё сложнее...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Shprotus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2014 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

В пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 данные солнечной активности для разных сторон представлены, собственно а сама методика расчета. Заострять сильно внимание на том что широты там представлены с градацией в 4 широты я бы не стал, не столь это критично. На сегодняшний день это моё личное мнение данная методика пособия наиболее сложная и соответственно точная.
Есть достойная программа Cold Balance которая использует эту методику в расчетах.
Скрин график светопрозрачного ограждения Cold Balance Pro.png
 
* Скрин график светопрозрачного ограждения Cold Balance Pro.png
(31.88 Кб, 708x538)  [скачать]  [загрузок: 814]
Скрин график массивного наружного ограждения Cold Balance Pro.png
 
* Скрин график массивного наружного ограждения Cold Balance Pro.png
(21.32 Кб, 709x474)  [скачать]  [загрузок: 801]
Скрин график теплопоступлений Cold Balance Pro.png
 
* Скрин график теплопоступлений Cold Balance Pro.png
(28.65 Кб, 708x579)  [скачать]  [загрузок: 798]
Скрин диаграмма теплопоступлений Cold Balance Pro.png
 
* Скрин диаграмма теплопоступлений Cold Balance Pro.png
(22.4 Кб, 581x393)  [скачать]  [загрузок: 793]
Скрин массивное наружное ограждение Cold Balance Pro.png
 
* Скрин массивное наружное ограждение Cold Balance Pro.png
(21.31 Кб, 560x474)  [скачать]  [загрузок: 796]
Скрин помещение Cold Balance Pro.png
 
* Скрин помещение Cold Balance Pro.png
(35.25 Кб, 810x677)  [скачать]  [загрузок: 141]

? (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1557, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines